隔離變壓器選型,請教

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2011-10-29 11:53:45 | 只看該作者
正如版主所言:“正常的隔離變壓器選型應該是隔離變壓器的功率是負載的1.5倍。”
/ a$ ?* P3 w% H  }# \+ }& q可我遇到的的實際機床的變壓器功率只有負載有效功率的0.6~0.7倍,例如版主的三軸聯動機床三軸有效功率為9KW,可選擇的隔離變壓器實際為6KW。如按理論選擇應該為13.5KW.; z4 M9 r' Z. m( @5 H$ A& a

+ P* {  \! v9 y6KW和13.5KW的隔離變壓器的價格可相差很大。
3 |- m, m9 b  `% B( U  X8 u. F* [1 v6 p. r6 k+ y0 H: n- G
機床在起動快速移動時電機的有效功率輸出應該是最大的,此時電機應工作在超載的情況下(實際轉動力矩大于額定力矩),而電機輸出功率應大于額定功率的。那隔離變壓器0.6~0.7倍的電機額定功率,這樣變壓器沒問題嗎?( S! }; v5 s/ h; z

( \" D% M6 z; t' P9 d3 z我還是沒徹底搞清楚這個問題。

點評

伺服電機任何時候都是不允許超載的,哪怕是極短的時間,伺服驅動器會報警并切斷電機的供電。建議樓主親自做個試驗驗證問題,用實際結果與學到的理論相結合,這樣可以搞清你的問題。  發表于 2011-10-29 16:41
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
 樓主| 發表于 2011-11-2 11:53:50 | 只看該作者
李白 發表于 2011-10-29 11:53 & S: h" @% I  d7 P4 E6 k5 B( O
正如版主所言:“正常的隔離變壓器選型應該是隔離變壓器的功率是負載的1.5倍。”
5 V% C3 x& n# K% A. _可我遇到的的實際機床的變 ...

. Q. p" P, r2 P! h2 S伺服電機應用過程中最主要的特性就是過載能力強啊。版主怎么說不能過載了?& {: Y$ B9 l+ |
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2011-11-2 22:46:20 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2011-11-2 22:47 編輯 " {6 `' t# ^- u* X6 i5 y
李白 發表于 2011-11-2 11:53 ) f/ Q! X0 ?& `. \! ]2 X8 e
伺服電機應用過程中最主要的特性就是過載能力強啊。版主怎么說不能過載了?

( p0 ~1 N/ h- N$ M& H
" C3 {9 T' B) o8 _! m我們理解的超載和過載的概念可能不同,我認為過載分為轉速過載,轉矩過載和電流過載。伺服電機具有瞬時轉速過載和轉矩過載能力。超載是伺服電機及驅動器的工作電流超出允許值。
9 O9 v$ N& _9 h- z& [2 ]每個設計人員在不同的工況選型時會依據個人的經驗做出選擇。你怎樣選型是你的事。此止。& x- f8 D+ K* o) g: u  Q) d
2 X% z2 o" h4 ?/ z

- X. |1 ]1 `7 ?# x- |9 N補充內容 (2011-11-6 16:30):
, B( K6 R2 B5 _) d, Z伺服電機的選型一般是根據所需驅動扭矩確定電機規格,對于很多機械加工機床是伺服電機與滾珠絲杠直聯,電機的實際工作轉速只有額定轉速的20%~50%.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2014-3-10 12:43:14 | 只看該作者
變壓器的選擇是根據電路實際負載情況需求來選擇的,從上面說的情況來說,多軸運行電機運行時,實際電流并不高,通過整合之后的實際負載如果并不高的話,選擇小型的變壓器應該也是可以的。變壓器功率選擇是根號3,U* I * factor 系數絕對的。系數是根據工作周期制來決定的,設備是長時間過載運行,還是空載,所導致的應選擇的系數會不同的。 同時和工作時間也有關系。假設,電機啟動時間2秒Is=1.5 In,工作運行8秒 Iw=0.6 In,那么系數= 1.5平方x2s+0.1平方x20s/ 22s 的結果開根號 約等于 0.6
0 n: H# C2 Q9 Y  J- I: m1 k* [/ h' ]& w9 V
所以,容量的選擇并不是簡單的U,I ,根號3,同時還需要乘上一個系數0.6左右。