選了施耐德的電動機熱磁短路器,還需要再加熔斷器嗎?
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2011-8-23 21:08:12 | 只看該作者
呵呵,求助。。。' i! `: C3 |3 z  a6 e9 K
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2011-8-23 21:22:48 | 只看該作者
你說的是加了電機啟動器吧,那就不用加熔斷器了,但要把保護電流設好。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2011-8-25 23:32:10 | 只看該作者
一般熱磁斷路器起到過載作用,但是熔斷器是短路保護的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2011-8-25 23:32:49 | 只看該作者
不好意思,一般熱磁斷路器起到過載保護作用,但是熔斷器是短路保護的