表3 輸入單元故障處理
5 d9 p/ O2 Q9 o# n1 O% d0 ^, O' B序號 | 異常現象 | 可能原因 | 處理 | 1 | 輸入全部不接通(動作指示燈也滅) | 1.未加外部輸入電源 | 供電 | 2.外部輸入電壓低 | 加額定電源電壓 | 3.端子螺釘松動 | 擰緊 | 4.端子板聯接器接觸不良 | 把端子板補充插入、鎖緊。更換端子板聯接器 | 2 | 輸入全部斷開(動作指示燈也滅) | 輸入回路不良 | 更換單元 | 3 | 輸入全部不關斷 | 輸入回路不良 | 更換單元 | 4 | 特定繼電器編號的輸入不接通 | 1.輸入器件不良 | 更換輸入器件 | 2.輸入配線斷線 | 檢查輸入配線 | 3.端子螺釘松弛 | 擰緊 | 4.端子板聯接器接觸不良 | 打把端子板充分插入、鎖緊。更換端子板聯接器 | 5.外部輸入接觸時間短 | 調整輸入器件 | 6.輸入回路不良 | 更換單元 | 7.程序的OUT指令中用了輸入繼電器編號 | 修改程序 | 5 | 特定繼電器編號的輸入不關斷 | 1.輸入回路不良 | 更換單元 | 2.程序的OUT指令中用了輸入繼電器編號 | 修改程序 | 6 | 輸入不規(guī)則的ON/OFF動作 | 1.外部輸入電壓低 | 使外部輸入電壓在額定質范圍 | 2.噪音引起的誤動作 | 抗噪音措施.安裝絕緣變壓器.安裝尖峰抑制器.用屏蔽線配線等 | 3.端子螺釘松動 | 擰緊 | 4.端子板聯接器接觸不良 | 把端子板充分插入、鎖緊。更換端子板聯接器 | 7 | 異常動作的繼電器編號為8點單位 | 1.COM端螺釘松動 | 擰緊 | 2.端子板聯接器接觸不良 | 端子板充分插入、鎖緊。更換端子板聯接器 | 3.CPU不良 | 更換CPU單元 | 8 | 輸入動作指示燈亮(動作正常) | LED壞 | 更換單元 | 6 Q: c' `" T8 ^& A, ]+ p' x
表4 輸出單元故障處理 7 W% X0 q! F- y* t, g
序號 | 異,F象 | 可能原因 | 處理 | 1 | 輸出全部不接通 | 1.未加負載電源 | 加電源 | 2.負載電源電壓低 | 使電源電壓為額定值 | 3.端子螺釘松動 | 擰緊 | 4.端子板聯接器接觸不良 | 端子板補充插入、鎖緊。更換端子板聯接器 | 5.保險管熔斷 | 更換保險管 | 6.I/O總線接觸不良 | 更換單元 | 7.輸出回路不良 | 更換單元 | 2 | 輸出全部不關斷 | 輸出回路不良 | 更換單元 | 3 | 特定繼電器編號的輸出不接通(動作指示燈滅) | 1.輸出接通時間短 | 更換單元 | 2.程序中指令的繼電器編號重復 | 修改程序 | 3.輸出回路不良 | 更換單元 | 4 | 特定繼電器編號的輸出不接通(動作指示燈亮) | 1.輸出器件不良 | 更換輸出器件 | 2.輸出配線斷線 | 檢查輸出線 | 3.端子螺釘松動 | 擰緊 | 4.端子聯接接觸不良 | 端子充分插入、擰緊。 | 5.繼電器輸出不良 | 更換繼電器 | 6.輸出回路不良 | 更換單元 | 5 | 特定繼電器編號的輸出不關斷(動作指示燈滅) | 1.輸出繼電器不良 | 更換繼電器 | 2.由于漏電流或殘余電壓而不能關斷 | 更換負載或加假負載電阻 | 6 | 特定繼電器編號的輸出不關斷(動作指示燈亮 | 1.程序out指令的繼電器編號重復 | 修改程序 | 2.輸出回路不良 | 更換單元 | 7 | 輸出出現不規(guī)則的ON/OFF現象 | 1.電源電壓低 | 調整電壓 | 2.程序中out指令的繼電器編號 | 修改程序 | 3.噪音引起誤動作 | 抗噪音措施:裝抑制器裝絕緣變壓器用屏蔽線配線 | 4.端子螺釘松動 | 擰緊 | 5.端子聯接接觸不良 | 端子充分插入、擰緊。 | 8 | 異常動作的繼電器編號為點單位 | 1.COM端子螺釘松動 | 擰緊 | 2.端子聯接接觸不良 | 端子充分插入、擰緊。 | 3.保險管熔斷 | 更換保險管 | 4.CPU不良 | 更換CPU單元 | 9 | 輸出正常指示燈不良 | LED壞 | 更換單元 |
|