變頻電機運轉時停轉,用手撥一撥風葉又能轉,緊急求救!

[復制鏈接]
11#
發表于 2011-1-24 09:53:15 | 只看該作者
是不是變頻器輸出少一相啊,或一相接觸不良的,打開后蓋。三線測一下電壓不就知道是電氣故障還是電機的機械故障了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2011-1-24 10:09:45 | 只看該作者
缺相的可能性比較大。樓主用表量量電機接線盒里三相是否平橫。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2011-1-24 10:55:02 | 只看該作者
本帖最后由 我在飛 于 2011-1-24 10:57 編輯

檢測變頻器1  三相輸出電壓是否相同;
          2 是否輸出頻率過低使電機的輸出扭矩不足;
          3 用頻率計檢測三相輸出頻率是否一致或用示波器檢測相間相續和頻率等是否正常(可能輸出模塊部分損壞);
檢測電機三相電阻是否一致,排除斷線和虛接。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2011-1-24 18:37:46 | 只看該作者
帶編碼器嗎?用排除法試驗一下.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
 樓主| 發表于 2011-1-25 08:26:15 | 只看該作者
電壓前期已經檢查過,基本可以排除