樓主: zhangcs
打印 上一主題 下一主題

為什么還要用光柵尺呢?

[復制鏈接]
11#
發表于 2010-12-12 18:20:27 | 只看該作者
CNC上沒有這種結構,我搞過很多
12#
發表于 2010-12-12 22:30:24 | 只看該作者
本帖最后由 小雨淅瀝 于 2010-12-12 22:30 編輯
! _5 U# d! A4 G6 u( P! i8 U$ x7 k: c1 |8 c
這兩個的區別就是半閉環和全閉環的關系
" Q6 U) Y6 W5 }$ Z2 \9 M如果單獨是編碼器的話,那就會存在傳動誤差,比如同步帶的誤差,滾珠絲桿的反向間隙,螺距誤差等等8 i; u. A8 D: ]
而用光柵尺的話就是直接測量工作臺面的移動距離,避免了部分傳動誤差,測量誤差精度依靠測量系統的精度
13#
發表于 2010-12-16 22:45:11 | 只看該作者
這種問題也要問。。。不想多說。。。不好好讀書。。。
14#
發表于 2010-12-27 14:54:20 | 只看該作者
光柵尺測量的是道具或工件移動的直接反饋,而編碼器裝在電機尾部與工件之間 還有絲桿,減速機,聯軸節等部件2,而這些部件之間有存在傳動誤差,這些誤差編碼器是不能檢測到的,所以對于要求較高的機械應加光柵來反饋位置。
15#
發表于 2011-1-22 11:49:17 | 只看該作者
好像進口的高精度數控設備上有采用這種方式的。控制精度在0。001以內。普通方式達不到。
16#
發表于 2011-1-25 21:08:26 | 只看該作者
學習了,都是高手呀!!!
17#
發表于 2011-1-27 16:29:01 | 只看該作者
學習了,,,,,,,,,,,,
18#
發表于 2011-2-5 20:31:48 | 只看該作者
學習了,系統精度很高
19#
發表于 2011-2-5 23:02:18 | 只看該作者
光柵尺 是做閉環控制用的 也不定就一定精度高系統穩定 但是 控制系統軟件編好了 效果還是很不錯的
20#
發表于 2011-2-6 21:43:31 | 只看該作者
弱弱地問下:有光柵尺了,為什么還用編碼器?