本帖最后由 斷刀 于 2010-11-26 17:20 編輯
, J$ I9 e1 u0 |2 F; i8 e+ F) |! W2 F& N. d9 y* Z; ?
看了你的烘房圖,我認為主要有以下幾點:
- W/ J P R& c) _( k1.高度過高,工件低,上下溫差大,所以工件的上下的濕度相差也大.解決方法加高工件在烘房中的位置.; {5 Q- ^* w# Z9 Z2 S; @
2,工件密度過大,間距太小,空氣不流通.解決方案,A.減少工件數量,加大間距.與墻壁保持一定的距離.B,增加風機,強制循環.
% i" p8 y3 T0 e, a8 F+ H& j3.只有出氣口,沒有進氣口.排濕效率不高.合適的位置加裝可調開度的進氣口.
- c6 Z. w7 v$ b& @+ s# I2 x( U4.排濕口的開度.最好可調.(位置和個數也需要進一步確認.,但你現在不太好改,暫不考慮.)$ c: H+ ~# t* ?7 K7 g
5.排濕的不同時期,需要不同的溫度和空氣流速.和進氣,排氣的開度.以提高效率和節能.同時保證表里如一的濕度.這個可在電氣上解決.
1 S) O% _7 m. z通過以上方法,制定一個工藝的表格,多次試驗找出最經濟合理的工藝方案. |