機械社區
標題:
求助:什么叫“移相調壓 過零調功”?
[打印本頁]
作者:
是成功
時間:
2010-9-28 16:54
標題:
求助:什么叫“移相調壓 過零調功”?
最近在設計一個加熱系統
& z0 q5 h E0 W6 j
8 ~1 M7 |* d. |( ^" i F
要求2小時左右升溫至400℃±5℃,控制方式: 溫控器 -> 功率控制器 -> 電熱絲,PT熱偶反饋。
" Q) @4 z8 T, [+ g1 H+ t
3 N2 g& G8 ~% }) _) |% d' M
沒玩過功率控制器,請教:什么叫“移相調壓 過零調功”?
作者:
長橋臥波
時間:
2010-9-29 08:57
移相調壓 過零調功是兩種不同的調節方式,功能都是調節功率用的。
2 v" ] l) W. v8 g/ D' ]% m' \: y+ s l
移相觸發調壓就是通過調節門極觸發脈沖間的電角度來調節電壓。簡單的說就是像切西瓜一樣將正弦波切除一部分,切除多數功率就降低多少。[attach]193045[/attach]
2 q; i' M9 j$ f$ |! d
過零觸發簡單的說就是比如說你每秒鐘50個交流正弦波,我通過調節只讓它導通30個,其它20個在正弦波交越零點時截止掉,從而調節功率有點像開關電源里的零電壓導通,零電流關斷。
; R0 Z) U7 {" C/ |
2 S1 {" e( a& G! G2 v- U" @" P5 H0 v
[attach]193046[/attach]
作者:
舟航
時間:
2010-9-29 10:27
回復
2#
CXFLBH
3 T# C* M% o$ |! `
5 d& R3 z6 a! t9 }3 s
+ `: o1 ?0 e; ?. T' @" F
樓上大俠還可以談下特性和優缺點,哈哈,大家好好學習下
作者:
長橋臥波
時間:
2010-9-29 10:39
回復
3#
舟航
- Y0 g7 \' @4 F9 n
(書上的)可控硅移相觸發方式無偶次諧波但奇次諧波嚴重,3次諧波占基波分量的60%左右,5次、7次、9次諧波也占較大比例,這樣在可控硅導通的瞬間使電網電壓畸變,功率因數下降,對電網的其他用電設備產生不良影響。而過零觸發電路無偶次諧波,奇次諧波也很小,只是存在一定程度的低頻干擾。并且,隨著η的增大,低頻分量也大幅減少。這對于電阻性負載,很容易獲得良好的正弦波。
( f% `: K U( O# R5 N0 J% u( s
不過我們以前在精確控制加熱溫度時卻用移相觸發的多,過零觸發的少。而且移相觸發器也比過零觸發器貴,當時是聽了供應商的建議。
作者:
螺旋線
時間:
2010-9-29 10:50
學習了。
, _: ?( H9 z$ | o
調壓方式對電網有污染,含高次諧波,必要的時候要做處理。但連續性好,沖擊小,適合小慣量負載的控制。
' @- e& l t- f, v# {
調功方式,不能控制電流,沖擊大,適合大慣量負載的控制。
3 M) }2 ^6 l- {; l; H# t4 o& h6 ~# _2 ~
現在很多都是兩種方式可切換。主電路都是一樣的。
作者:
是成功
時間:
2010-9-29 16:00
回復
2#
CXFLBH
6 l& g( D! G$ p( j
/ B7 |8 d( Y. T. J
5 N* j0 t4 Q5 d; t* f
多謝大俠相助。
! u9 m! m h; v. V1 E* I
1 @# W4 I5 k" c6 n9 S. A
還想深入學學,敢問您看的什么書?社區里是否有電子版下載?
- N. }6 y" S) J6 y( G, I" M6 I& C
; ^, I' D$ r+ e% q7 O4 a1 v& M
歡迎大俠們繼續討論,隨時關注繼續學習。
作者:
是成功
時間:
2010-9-29 16:08
標題:
RE: 如何控制?
我的方案中,打算用溫控器或PLC做PID,然后通過上面討論的功率控制器實現電熱絲的調功
" z% | e' T" E1 j2 N4 W3 x& P) F
c* e& g6 T2 u9 B" J
PLC應該如何控制功率控制器?是輸出一個模擬量告訴功率控制器調壓比例嗎?
作者:
長橋臥波
時間:
2010-9-29 16:20
回復
7#
是成功
4 [6 Y1 e' U& e8 j9 }& t+ H
9 T+ D' ]; I: ~8 m. l. z% J# k4 z P
' @1 k8 H. b- i4 v' F* h
哈工大的《電工電子學》基本包括電工及電子的基礎了。
- j% B3 [+ I) g; M# l* l, |
不管用溫控還是PLC,控制方式基本是一樣的,都是用0~5V控制三相移相觸發模塊,由三相移相觸發模塊再控制三相可控硅的導通角。
% z& R% h8 L3 K9 ?, _$ c# O
用溫控比較專業一點,以前用過廈門宇光的溫控感覺功能比較強,輸出模塊多種可選擇。如果功率不大可用單相可控硅,觸發器都可以省下來,溫控可直接控制。
作者:
是成功
時間:
2010-9-30 09:21
回復
8#
長橋臥波
4 q' v# m4 C) O" v6 X
+ o0 ~* I3 V! M' m& ~& A
6 V1 o q8 L1 |/ u* N' W- u. z
謝謝大俠指導,正在看書,遇到問題還會請教
作者:
長橋臥波
時間:
2010-9-30 09:37
回復
9#
是成功
# X( g( D4 |) `: N8 s
' N4 F& L- q# C
, C9 ~. h! X9 D3 j; E' ] h
不必客氣,大家互相學習
作者:
生而為贏
時間:
2010-9-30 12:27
最喜歡看這種帖子,有味道!
作者:
hexiaofengxia
時間:
2010-10-5 04:53
學習了,這兩種方式對負載的要求除了慣量大小區別外,對電網的反饋污染到底有多嚴重,這些污染能影響那些用電設備?請各位大蝦指點!謝謝!