發表于 2006-10-29 00:02:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

數字電壓表中并無電壓線圈,而是首先對被量電壓進行采樣和模/數轉換。在測量變頻器的輸出電壓時,將存在兩個問題:fficeffice" />

- D. C* Z& O: H1 T% a+ Q

1、  變頻器的輸出電壓是經SPWM調制過的系列脈沖波,電壓的平均值是通過改變脈沖間占空比來進行調節的。這一點,數字電壓表將無法接受,它所采樣的將是系列脈沖的峰值,而這些值是不變的,都等于變頻器的直流電壓,所以,數字電壓表不可能準確地測出SPWM調制后的平均電壓。

, p7 v$ Q! C* [& u" e- c

2、  普通的數字電壓表是用來測量工頻電壓的,所選用的采用元件和模/數轉換元件的工作頻率是較低的,而SPWM的調制頻率為1.515kHz,這將導致采樣和模/數轉換工作的紊亂,所以,就連測得的峰值也往往是不準確的。

1 w! o8 i$ o7 T! W$ v

 

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-11-12 19:02:04 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

學習了
3#
發表于 2006-11-15 10:48:54 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

謝謝了
4#
發表于 2006-11-23 16:57:21 | 只看該作者

Re: 測量變頻器輸出電壓不能使用數字式儀表的原因

樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
5#
發表于 2014-11-17 20:01:32 | 只看該作者
學習了
6#
發表于 2014-11-17 22:03:51 | 只看該作者
hexiaofengxia 發表于 2006-11-23 16:57
9 y. B' k% k( W' a0 Z' {4 t樓主,指針表的讀數正確嗎?精度是多少?
- Y6 Y$ P+ {& K/ k) `2 T
指針式的電壓表測量頻率范圍:0Hz-10M?梢哉嬲M(jìn)行有效值測量。& A' M6 i$ b) s" X- b% [( a0 g( [/ s
參見:
/ k0 N$ m& W" X9 N( `. Qhttp://www.baike.com/wiki/%E7%94%B5%E5%8E%8B%E8%A1%A8  f- P& Z/ R& T9 `* f8 x7 }
電壓表-性能特點" i9 |$ m9 ~7 I

/ b+ Y( K+ q/ R& B7 e- M0 o. N1 J5 u: i. c/ g
7#
發表于 2015-6-9 15:37:41 | 只看該作者
變頻器輸出的是方波