能解決大森3大多數報警的操作方法
% Z/ @8 G. ~) h+ M6 ?! j報警, 解決1 M/ b4 n; p, c5 X+ m! ]
R2J50L/M出現170,172,173,174等報警 注:該方法能解決大多數報警,Sample TextSample Text不止前面所列。. S& d1 U# Y! l
$ ?: }! P% _4 n0 O
請詳細閱讀如下內容,完全理解掌握后再操作,具體解決方法:9 A5 Q% C6 p6 B7 A* P+ X- Y
1、報警號“170”存儲錯誤(OFS);“172”存儲錯誤(SET);“173”存儲錯誤(PRM);“174”存儲錯誤(DGN);等其他內存類相關錯誤.
& s* M' n- i" p |2、操作前記錄原機床程序和參數#6000~,#7000~,#7100~(在診斷里查找),經過處理后會清除所有參數和程序。最好能找到原機床出廠說明書,并校對好機床所有參數。0 ^& z. b& M+ U4 X. h
3、斷電,將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關(蘭色,中間有箭頭指示0~F位置)旋轉到“7”;
' }7 m" R3 H7 b0 p: x$ Y4、上電,顯示GENERATION畫面,顯示11種狀態。請按照屏幕提示一步一步依次做如下步驟:! B, j3 }* o2 G
依次按復位RST鍵、NEXT鍵、ORG鍵,清全部參數;! B% n* N; n+ v! H; p
斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,PRM(F3);
7 @% R6 y2 J5 k# a' v斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,SET(F4);6 a9 |( J9 c. X: J4 C, G! H
斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,PRG(F6);
- J5 q( x/ w( F C斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,OFS(F8);
6 g0 [' U6 y. w4 l斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,DGN(F2);0 |: m# Q$ g/ U% P1 T& s
斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,COM(F5);
4 m( A8 j+ Q( D* C6 W2 d斷電,再上電,按RES(RST) ,NEXT,ALM(F1);9 z& E5 f- E' e& c/ B# @
以上操作完成后,再斷電將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關旋轉到4位置,輸入全部參數。
3 s/ O. U1 ]8 \/ s$ b" B* v5、斷電,將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關旋轉到“7”;; N0 Y3 q* M8 F9 x
6、上電,顯示GENERATION畫面,顯示11種狀態。6 u8 ]! ~* ?4 a$ W+ h
7、依次按復位RST鍵、NEXT鍵、PRG(F6)鍵,屏幕內容會發生變化,自動顯示“……… 40M”字樣
, x" t$ _6 o) t' c- d7 X8、斷電,將電柜內控制器上CP50B板側面的SW開關旋轉到原位置;/ R1 i4 u6 K& h
(0或者4,請根據原狀態);0 O0 p1 a% e# G$ q1 n" _- S
經過如上處理,系統重新上電即可消除報警。