為防止電動機因為缺相燒壞,應增加什么電器來保護?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2010-1-6 20:07:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在安裝線路前面,應增加什么電器來保護?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2010-1-6 20:14:33 | 只看該作者
有斷相保護,你選一個就可以了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2010-1-7 19:00:45 | 只看該作者
1# 416671858 謝謝你的回復,缺相之后為何會燒電機?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2010-1-7 19:26:51 | 只看該作者
缺相之后,電機會有低沉的嗡嗡聲,如果不切斷電源,很快就會被燒掉的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2010-1-7 19:44:21 | 只看該作者
說來話長,無法祥述,大蝦看看電機的書比較好
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2010-1-9 16:29:25 | 只看該作者
加上熱保護裝置。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2010-1-9 16:46:30 | 只看該作者
加熱繼電器或斷相保護都可以
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2010-1-13 21:08:44 | 只看該作者
過流斷路器。(白色的那種,三相)
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2010-1-14 11:14:11 | 只看該作者
要注意的:在運轉中熱繼電器在保護時電機都在快燒壞的邊緣了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2010-1-18 21:06:10 | 只看該作者
修過德國機器上的電機內部繞組上串接了一個熱敏電阻,缺相后導致溫度升高就會自動斷開。如果是變頻器或PLC控制,內部就帶有缺相保護措施的