機械社區

標題: FANUC oi 系統參數被鎖住了,怎么改? [打印本頁]

作者: wangdawei    時間: 2009-12-22 06:26
標題: FANUC oi 系統參數被鎖住了,怎么改?
FANUC oi 系統參數被鎖住了, Y* Y% m0 j7 z5 x
怎么改? file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/$N@SUN%29%7E$S4TKRY08QA%7BU64.jpg 寫參數那里為0為什么該不了1
, r) z6 a8 N; B/ v) p) K2 O. v有知道的大哥說下謝謝。。!
作者: azhu008    時間: 2009-12-22 18:28
沒遇到過,、9 s5 W5 E9 x& w4 H' L! k
1,你操作方法不對,& P0 J1 f' Q" ^6 _
2,功能參數被修改(具體我沒查過,應該是有功能參數的)
作者: 少年游    時間: 2009-12-22 21:23
本帖最后由 少年游 于 2009-12-22 21:29 編輯 ' a, J! ~% v& ^+ S" L* d# l

8 a( |& c$ V0 F% h0 v, K在“OFFSET”界面找出參數界面,將參數#3292第7位改為“1”。18i是這么改的。先試一試,明天到單位找臺0i再給你看一看。
作者: 螺旋線    時間: 2009-12-23 15:46
樓上說的是一種可能.' w1 J7 y" L6 j& |' Q' f3 D
還有鐘可能就是PLC里做的寫保護,這個要看梯圖才知道怎么解除寫保護.以前有客戶讓俺給做,解鎖方法是按住某個鍵3秒以后再同時按另外兩個鍵.
作者: wtuwfn    時間: 2009-12-24 00:17
好像是在OFFSET第一個頁面參數里吧,明天也看看
作者: 落陽    時間: 2009-12-25 14:00
系統x20插頭松動,電容被擊穿
作者: wangdawei    時間: 2009-12-26 04:03
暈!
0 F# Q7 ]. Q% }$ G. q% M里面找不到#3292!
9 V  d5 `/ J1 l5 A4 U  V! P還有什么方法?
作者: HLMACHINETOOL@1    時間: 2011-10-8 21:20
4 L: Y+ G) N) b; A- H8 d0 ^3 |1 ?

1 i' y2 E0 g/ p/ \' l, c1.0i-mD      在診斷畫面輸入3299把PKY改為1.就可以了。" k8 t, q7 W5 Y% z: [
20I- MC      在參數里把3292改為1就可以了。(哪一位我也忘了,不好意思哦)
) Q7 w- |' x% w+ J) R/ `                      試試吧?應該沒問題哦?% |( u7 _  ?" q0 ~5 `( D# c

作者: oleg0007    時間: 2011-10-9 12:51
1.查看參數3299#0是否為1。
2 \; F& d; I; X3 R6 F2.如果為1,查看信號G46.0是否為0。' D# k8 R) Z- @( `1 u
3.如果第一項為1第二項為0,查看梯形圖中G46.0如何被寫為0。
7 `1 U/ m, v, h2 \# v% z" e& u4.如果是LZ的廠里沒有付尾款被機床廠鎖了的話,請不要用上述方式,直接付款。
作者: 耶穌愛子    時間: 2014-5-6 19:43
少年游 發表于 2009-12-22 21:23 3 d& d% M1 A' g" z$ }# u! n3 r, d3 r
在“OFFSET”界面找出參數界面,將參數#3292第7位改為“1”。18i是這么改的。先試一試,明天到單位找臺0i再 ...

  S( F' V2 ]/ k9 X大俠,在“OFFSET”界面下修改參數值不需要將“寫參數”改為1嗎?8 {' y) i$ M- E

作者: pingfanzhifu    時間: 2014-5-6 22:49
最快的方法就是找產家
作者: wangcunjia    時間: 2014-5-7 07:41
oi車和加工中心是不一樣的。同樣的fanuc系統不同的廠家。參數還有很多不同的,不了解清楚不要亂改。和廠家聯系一下。
作者: binzzq    時間: 2014-5-7 18:54
好像要調到MDI模式、還是編輯模式才能改···
作者: 下個轉角    時間: 2014-5-13 22:14
到MDI然后然后改1參數就可以改動了" ?: [2 l# |7 C, k, y





歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4