一個plc怪問題,請行家指點

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2009-9-2 10:40:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我單位一臺濕法制粒機,總是停用一段時間后,人機界面進不了.這樣的情況多次出現.# t: E+ d$ V& o$ I' }
具體如下:+ U" r& G: Z2 k) Y( j
1本機人機界面需密碼,確定有正確密碼無效.
" t0 h: l( F, J2已開機5-6小時,并關機重啟無效., O& K4 R& M9 @3 o
3數據線經查無誤.
9 X2 R3 ^) w4 ]  V# t) k  ^- I4人機界面復位無效.7 ?/ f) B; X9 Q# W( k$ {" c
5單獨開關PLC無效.
2 W$ K3 d2 C( b, ?8 s6后一人關斷PLC,一人輸密碼同時開啟(人機界面上點啟動,PLC開啟)才好.
6 y, g0 P2 o" W& l- g不知是碰運氣,還是有什么其他原因,如何解決(在不取消密碼的情況下),請行家指點,謝謝
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2009-9-2 10:47:41 | 只看該作者
過一段時間開機一次對PLC充電可行嗎?是這個原因嗎?為什么已開機5-6小時后開啟無效.
3#
發表于 2009-9-2 11:51:36 | 只看該作者
什么牌子的PLC和人機界面,型號也說一下,是不是太老的東西?
4#
 樓主| 發表于 2009-9-2 11:55:35 | 只看該作者
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-2 11:57 編輯 / m/ O/ `2 E9 D! ?
1 X8 e6 \0 E# {# ?7 e" y
西門子的.2004年.具體型號我還要查查,謝謝回復.
5#
發表于 2009-9-2 19:05:25 | 只看該作者
04年的不老,一般PLC都有一個三位的開關,分別是運行、調試、停止,你開機后試一下,把它從運行撥到停止,停幾秒鐘,再撥回運行,這樣就完成了PLC系統的重啟,還有,人機界面是觸摸屏還是文本?看看觸摸區域或按鍵是不是有損壞
6#
 樓主| 發表于 2009-9-2 22:50:00 | 只看該作者
本帖最后由 小隱志成 于 2009-9-2 23:08 編輯
4 B0 C- E$ O# A' n
) V) _, f. y2 w0 p我在前面說過,PLC重啟試過N遍,連人機界面也復位過,包括整機停電重啟數次.數據線查過無誤.人機界面是觸摸屏.可輸入密碼,密碼正確,點擊啟動鍵發聲.就是開啟不了操作界面.我估計是PLC的問題.觸摸屏應沒壞.就是如何定性判斷.需指點指點
7#
發表于 2009-9-3 07:52:58 | 只看該作者
實在不行,重新灌注一遍程序,前幾年我改造一條大型進口生產線,1個315DP作為主站,控制2個318CPU從站,老是出現通訊錯誤,排查了一天,也沒發現程序有任何錯誤,最后重新灌注了一遍程序,解決了問題,可能程序量太大,也可能數據線過長,注入程序的時候丟失了數據,反正莫名其妙地就好了,記著重新注入程序的時候清掉密碼,重新設置一下,可能能解決問題,保險起見,一定要先備份好程序。
8#
發表于 2009-9-3 08:25:43 | 只看該作者
程序上鎖了?
9#
 樓主| 發表于 2009-9-3 10:19:40 | 只看該作者
7# eden1234 有可能,謝謝
10#
發表于 2009-9-6 09:30:31 | 只看該作者
西門子的PLC我就不熟悉了,我比較熟悉歐姆龍的PLC,向樓主這樣的情況,很有可能是程序中互鎖指令引起的
. k$ L0 E5 i' }& i用歐姆龍的PLC舉個例子吧,IL和ILC,以及JMP和JME都是程序中的互鎖指令,
4 ~4 Y3 f  x9 f/ t8 l但是前在但電時,指令就失去了意義,也就是說關機重新啟動就可以復位了。
+ ~. A  M+ k3 K9 p) Y8 f' c而后者在斷電以后,仍舊保持斷電以前的狀態,所以就會出現關機重新啟動無效的情況。