電磁閥氣路問題

[復制鏈接]
11#
發表于 2023-10-16 18:32:05 | 只看該作者
6 M9 C$ K& J/ S' L, a
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;進氣口和排氣口應該獨立封堵,8 e  v5 I( |- _" x
用盲板,堵頭都可以,就是不能用管路連接❗6 C7 T4 x! q( I# X" {
( T7 ^/ {. m. F7 O) d
5 I/ Z* Q% |" T

( k& X# C6 z! h6 @6 ~8 J
12#
發表于 2023-10-17 09:14:01 | 只看該作者
盲板咋著也比電磁閥便宜吧
13#
發表于 2023-10-17 09:47:17 | 只看該作者
AB口連接怎么會跟單獨堵著一樣呢?你AB口連接就相當于PT口相連了,T口就相當于直接外放,你想你整個氣路中,單獨接一根氣管出來外放的效果。如果供氣量大,最多就是響應慢一點,供氣量少,你其他氣缸就不用動作了。
14#
發表于 2023-10-17 09:48:34 | 只看該作者
不搞清楚原理就亂接的,都算“暫時沒出問題的耍流氓”。
# n& e) D) w& U; W. E; z: W
15#
發表于 2023-10-17 12:13:42 | 只看該作者
連起來氣管折一下拿扎帶一綁就完事、兩邊都封住又不會串氣