關于密封式控制柜散熱問題請教

[復制鏈接]
31#
發表于 2023-8-3 10:33:15 | 只看該作者
不用開孔。內部發熱部件緊貼外殼。外部加裝散熱風扇,緊貼外殼。
內部發熱部件 和 外部散熱風扇,緊貼在同一個外殼金屬件 內外 兩面。

點評

換成矩形鋁外殼的制動電阻。或者制動電阻用導熱膠灌封在鋁型材中。  發表于 2023-8-3 12:46
發熱件有一個是圓筒型的制動電阻,這個沒法完全貼合  發表于 2023-8-3 10:43
回復 支持 反對

使用道具 舉報

32#
發表于 2023-8-3 13:11:02 | 只看該作者
圖片見附件,有啥問題隨時問

電控柜熱交換器.jpg (99.18 KB, 下載次數: 82)

電控柜熱交換器.jpg
回復 支持 反對

使用道具 舉報

33#
發表于 2023-8-3 13:12:25 | 只看該作者
控制柜上要開孔的,否則怎么進行熱量交換?

點評

可以內部循環嘛?是否也能起到散熱的功能?  發表于 2023-8-4 09:01
回復 支持 反對

使用道具 舉報

34#
發表于 2023-8-4 14:23:15 | 只看該作者
姬X工程師 發表于 2023-8-2 14:33
空間有限哦,做不了外接,內部也沒辦法去加體積更大的散熱設備

小密閉空間放一包干燥劑就好了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

35#
發表于 2023-8-4 14:25:23 | 只看該作者
姬X工程師 發表于 2023-8-2 14:41
箱內溫度在50-60之間,主要是溫度過高或驅動過載會報警,這款新柜子想規避掉這些問題

半導體制冷,有模塊賣
回復 支持 反對

使用道具 舉報

36#
發表于 2023-8-6 17:30:04 | 只看該作者
現場有壓縮空氣沒?一個冷門的思路見圖:

tb_image_share_1691314086639.jpg (127.22 KB, 下載次數: 84)

tb_image_share_1691314086639.jpg

點評

客戶群體現場環境層次不齊,有一些是有的,但是大多數小作坊工廠這種沒這個條件。如果能有一種適用于絕大數環境的方案就更好了。  發表于 2023-8-7 08:29
回復 支持 反對

使用道具 舉報

37#
發表于 2023-8-7 11:03:24 | 只看該作者
這種在戶外柜做得很多,可以參考下 ,就是用雙層做出散熱循環通道,增加散熱通道和散熱面積,具體還得看你散熱量來考慮。
回復 支持 反對

使用道具 舉報