一、電機功率與配線直徑計算
- m$ N) T* I: w
首先要計算100KW負荷的線電流。
對于三相平衡電路而言,三相電路功率的計算公式是: P=1.732IUcosφ。
由三相電路功率公式可推出:

" W& E; E6 t: g
線電流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:P為電路功率,U為線電壓,三相是380V,cosφ是感性負載功率因素,一般綜合取0.8你的100KW負載的線電流:
還要根據負載的性質和數量修正電流值。

9 [% b/ p$ u; p7 J* a( I
如果負載中大電機機多,由于電機的啟動電流很大,是工作電流的4到7倍,所以還要考慮電機的啟動電流,但啟動電流的時間不是很長,一般在選擇導線時只按1.3到1.7的系數考慮。
" @$ c8 j+ O$ F) S9 Q
若取1.5,那么電流就是285A。如果60KW負載中數量多,大家不是同時使用,可以取使用系數為0.5到0.8,這里取0.8,電流就為228A。就可以按這個電流選擇導線、空開、接觸器、熱繼電器等設備。所以計算電流的步驟是不能省略。
3 x# x# ?% D* Q
導線選擇:
根據某電線廠家的電線允許載流量表,選用50平方的銅芯橡皮電線,或者選70平方的銅芯塑料電線。
& z; N$ ]4 `. S( Q9 L  \
變壓器選擇:
變壓器選擇也有很多條件,這里就簡單的用總容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA
選擇大于125KVA的變壓器就可以了。
50平方的銅芯電纜能承受多少電流也要看敷設方式和環境溫度,還有電纜的結構類型等因素。
50平方10/35KV交聯聚乙烯絕緣電纜長期允許載流量空氣敷設長期允許載流量
(10KV三芯電纜)231A(35KV單芯電纜)260A直埋敷設長期允許載流量(土壤熱阻系數100°C.cm/W)(10KV三芯電纜)217A(35KV單芯電纜)213A

; }& l/ p4 |+ v, _4 v, U
二、根據功率配電纜的簡易計算
已知電機的額定功率為22KW,額定電壓為380V變壓器距井場400米,試問配很截面積多大的電纜線?
(銅的電阻率Ρ取0.0175)(一)有額定容量算出電機在額定功率下的額定電流
解:由P=S×COSφ得S=P/COSφ=22/0.8=27.5KVA其P為額定功率,COSφ為功率因數,按電機名牌取0.8
有S=I×U算出在額定功率下的額定電流I=S/U=27500/380=73A由計算口訣得
; ~% T% g, H6 k3 B; f, r1 Y
估算口訣:
二點五下乘以九,往上減一順號走。
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級。
穿管根數二三四,八七六折滿載流。
1 ?" S  R8 h7 ~, h
說明:
(1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。
倍數隨截面的增大而減小。
"二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’
導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。

: A; J0 i3 \3 T5 A
"條件有變加折算,高溫九折銅升級"。
上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。
若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;
當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。
如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算16×5=80可知選用16平方的合適
再由允許壓降算導線橫截面積電機允許最低工作電壓為此360V,變壓器的副邊電壓為380V,在額定功率下允許的最大壓降為為△U為20V,在額定功率下允許的電阻為

7 x& U5 R/ K: P, E* R- n
R線=△U/I=20/73=0.27Ω
由R線=ΡL/S,算出導線橫截面積:S=ΡL/R線
=0.0175×400/0.27Ω=24.62mm平方

/ n8 ?, f: y: [) ~8 E
結論:應選25平方的銅電纜
0 F; Y0 `( o0 B$ ]  }' f4 d
三、如何選用斷路器,熱繼電器
怎么根據電流來選擇多大截面積的電纜,我們選擇的電纜為銅芯電纜。

& Z/ n) ~" R) U: l! u
我們舉例說明,我們要給一臺18.5KW的電機配線,可以算出它的額定電流為37A,也是根據經驗1平方毫米銅線可以通過4~6A的電流,我們取其中間值5A,那么電纜線的截面積應為37/5=6.4平方毫米。我們的標準電纜有6平方毫米和平共10平方毫米的,為了保證可靠性,我們選擇10平方的電纜。其實具體選擇中我們也可能會選擇6平方的,這要綜合考慮,負載工作時消耗的功率是多大,如果只有額定的60%不到的話,可以這樣選擇,如果基本上要工作在額定功率附近,那只能選擇10平方的電纜了。
$ J% i: ]/ I. M0 x
如何根據電機的功率,考慮電機的額定電壓,電流配線,選用斷路器,熱繼電器
9 I! ?' Y9 F6 {, u- s. H8 [
三相二百二電機,千瓦三點五安培。
常用三百八電機,一個千瓦兩安培。
低壓六百六電機,千瓦一點二安培。
高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。
高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。
一臺三相電機,除知道其額定電壓以外,還必須知道其額定功率及額定電流,比如:一臺三相異步電機,7.5KW,4極(常用一般有2、4、6級,級數不一樣,其額定電流也有區別),其額定電路約為15A。
5 M* X# [8 d$ U% Q
1.斷路器:
一般選用其額定電流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,

6 D; [7 k) N- `2 h5 H
2.電線:
根據電機的額定電流15A,選擇合適載流量的電線,如果電機頻繁啟動,選相對粗一點的線,反之可以相對細一點,載流量有相關計算口決,這里我們選擇4平方。
5 G" S5 ?7 T6 ~/ z, C, i. D+ X8 {
3.交流接觸器:
根據電機功率選擇合適大小就行,1.5-2.5倍,一般其選型手冊上有型號,這里我們選擇正泰CJX2--2510,還得注意輔助觸點的匹配,不要到時候買回來輔助觸點不夠用。
! x# T, \8 l+ X7 h. h2 {- O
4.熱繼電器
其整定電流都是可以調整,一般調至電機額定電流1-1.2倍。
(1)多臺電機配導線:把電機的總功率相加乘以2是它們的總電流。
(2)在線路50米以內導線截面是:總電流除4.(再適當放一點余量)
(3)線路長越過50米外導線截面:總電流除3.(再適當放一點途量)
(4)120平方以上的大電纜的電流密度要更低一些

+ n5 y* f8 m8 S0 e* n% S1 m5 u
四、小結:

8 u8 \6 V2 S: \6 @
斷路器選擇:
電機的額定電流乘以2.5倍,整定電流是電機的1.5倍就可以了,這樣保證頻繁啟動,也保證短路動作靈敏。
熱繼電器的整定值是電機額定電流是1.1倍。

& {0 g! R* A3 j- b4 T: p( ]/ S6 k+ G
交流接觸器:
交流接觸器選擇是電機流的2.5倍。
這樣可以保證長期頻繁工作

0 f3 F( Q! o# L* Z

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
莫若安神 + 1 問題描述清楚,顯得很專業!

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-7-26 14:16:37 | 只看該作者
mark
回復

使用道具 舉報

3#
發表于 2022-8-18 16:57:11 | 只看該作者
學了
回復

使用道具 舉報

4#
發表于 2022-8-31 15:45:31 | 只看該作者
非常感謝
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2023-6-5 09:50:46 | 只看該作者
       根據電流選線徑
6#
發表于 2023-6-9 18:53:12 | 只看該作者
學習了,非常感謝分享!
7#
發表于 2023-6-29 08:44:06 | 只看該作者
學習,感謝樓主分享
8#
發表于 2023-6-30 08:53:43 | 只看該作者
學習下
3 q- o: Z; |  w$ j% X) A$ e
回復

使用道具 舉報

9#
發表于 2023-8-3 16:48:30 | 只看該作者
講的真詳細,謝謝/ L4 b7 H, P' K5 j; e
10#
發表于 2023-8-17 15:35:12 | 只看該作者
可以
' F6 O: z* L5 t7 H+ [
回復

使用道具 舉報

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-7 20:39 , Processed in 0.056920 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表