造紙廠,在濕部使用ZBK-15型羅茨泵通過真空盒脫水,電機是配套的,但是最近出現了電機過熱、電流過高問題。具體現象是:0 A7 R9 B a2 X; B# i b
不連真空盒,空負載運行時電流15A左右。接上真空盒能有25A,隨著箱體內水量增加,形成水封,即達到了額定電流30A,這種條件持續工作可能燒電機。
# E b8 L, }, l- o依次進行了排查:$ y' \5 i9 f/ K- b
1. 是不是泵有問題?
* o% E- d% \% h1 D* G* L拉回設備廠進行了完整的檢查,沒有發現問題。4 @+ x' R ~" `9 S8 b( o
2. 是不是電機有問題?! c3 X4 M) Q6 Y- G. Q
舊電機檢查過沒問題,不放心又換上臺新的,還是一樣的結果。0 L, v" ?) M8 K. P+ A3 h7 D
6 {; k0 n7 h3 ]3. 是不是小馬拉大車帶不動?- n1 B/ n; H5 N7 g9 f$ A! R
我們還試過使用ZBK-13,即小一號的羅茨泵,帶負載運行也就16A,沒有電流過大的問題,說明和負載無關?; x; |' D% w1 r7 z
4. 是不是管道太細了?! v! d" A; z) @) @; N
大概一拳頭粗吧,試過同時接兩個真空盒,來增加進氣量,還是一樣的效果。
Q9 N$ X. [- }, {/ H2 u7 l+ F! \$ E# K" m9 t/ t
現在實在排查不出原因了,所以來論壇請教。* L. g' e2 F) c) R8 s; I9 H4 H: t4 Q
|
評分
-
查看全部評分
|