兩個氣動電磁閥用閥島代替,有必要嗎

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2022-3-14 22:02:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
閥島在電磁閥多時節約空間比較明顯,請問在只有兩個電磁閥時是不是有用閥島代替兩個電磁閥的必要性?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2022-3-15 06:34:29 | 只看該作者
看預留的安裝空間,如果預留的安裝空間很小,就得想辦法把電磁閥集成(中)安裝,采用閥島形式。2 @3 x  K/ K9 d# {% [  G# b# e( g
" d& n. L; p1 l/ q8 k% a
另外,采用閥島安裝,可以減少連接管路,使設備顯得簡潔,干凈。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2022-3-15 09:26:29 | 只看該作者
兩個就沒必要了,增加成本很多,而且節省不了空間,實在太少了,3個以下我都不用閥島
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2022-3-15 10:38:29 | 只看該作者
這不是看空間和成本綜合考慮嗎。。。。 沒有什么必須和必須不用的吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2022-3-15 11:50:44 | 只看該作者
可以用,也可以不用,這個無所謂的,如果量不大都不需要考慮成本,量大才考慮成本,實際上多一個電磁閥底座也沒幾個錢。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2022-3-15 13:44:35 | 只看該作者
謝謝各位指點
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2022-3-16 16:17:48 | 只看該作者
數量少就不需要了!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2022-3-24 22:42:35 | 只看該作者
學習了,謝謝各位指點
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2022-4-11 10:14:25 | 只看該作者
僅提一點建議,因為電磁閥用久了需要更換,,所以建議樓主選購閥島的時候,考慮一下電磁閥的替換性,我所在的公司有好幾處閥島,都是上邊只剩一個或兩個正常的電磁閥,然后旁邊另外掛著幾個形狀不同的電磁閥。