發表于 2009-3-15 11:05:39 | 只看該作者
有可能是光柵尺的觸頭撞換了,全閉環反饋不匹配,Z軸報警。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2009-4-1 19:43:07 | 只看該作者
屏蔽掉光柵尺,拆掉檢查檢查
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2009-4-12 15:03:53 | 只看該作者
光柵尺的零點和電機編碼器的零點發生偏移了,開動機床就會出現Z軸參考點錯誤報警,/ e% Q! M* q' m, H! U2 ~; m5 g
只要進行參數更改校正一下就好了,有限位擋塊的話光柵尺不會壞的,光柵尺不要輕易移動拆卸!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2009-5-11 20:34:18 | 只看該作者
處理光柵尺吧) g$ t! F( t: @5 w" x9 Z0 p, }
應該永久性損壞了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2009-5-12 16:32:46 | 只看該作者
估計尺頭是沒有咯!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2009-5-12 17:14:32 | 只看該作者
關機狀態下用手扭絲桿,回到行程中再開機。還有報警的話光柵頭就撞壞了。