剛剛網上找到一個表格,應該可以解決我的問題。我這個只是走水的。
。。。
。。。
。。。
我想我的問題解決了。
是這樣的,水泵排水。廠家問我需要多大的水泵,多大的口徑的管路。排水量80t/h。高差5米
我是這樣算的:
選擇管徑DN125,80t/h對應1.9m/s(另外一個流量表)
每秒流量=(0.133/2)*(0.133/2)*3.14*1.9*1000=26.38l/s
根據表格25l/s對應125管徑為4.1(也就是說每100米長度揚程損失4.1米)
長度250米,對于4.1*2.5=10.25米
目前水平共有5個彎頭
根據表格彎頭對應12*125=1500mm=1.5米 (損失量1個彎頭=1.5米直接長度=4.1/100*1.5=0.0615)
5個彎頭0.0615*5=0.3075
閥門1個
根據表格閥門對應100*125=12500mm=12.5米(損失量1個閥門=12.5直觀長度=4.1/100*12.5=0.5125)
1個彎頭=0.5125米
最終揚程損失量=10.25+0.3075+0.5125=11.07米
水泵至少需要11.07+5=16.07米揚程
功率可以讓賣泵的去選擇。
不知道我上面的計算思路對不對,而且一個疑問,就是水泵至少要16.07米,是不是說如果能選擇16.07米(理想化),水會從管道中自由流出無壓力,我還需要加上多大的揚程,這個有沒有標準。極端的說,水泵出口不接管,揚程0,那么水泵至少要選擇多少揚程???
|
|