 樓主| 發表于 2021-9-1 18:06:53 | 只看該作者
|oh小二發表于 09-01 16:57加一個防火閥,單向通氣,還有啊,為啥要用個真空泵送啊
前面設備用真空泵抽真空的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2021-9-1 20:45:47 | 只看該作者
你這種結構我看往回燒都算運氣的,有重大安全隱患。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2021-9-2 09:12:38 | 只看該作者
可燃氣體是什么氣體?那么粗的供氣管如果壓頭低必然在管口處燃燒,管口處燒完了不就繼續往回燒。
也就是供氣管變成了燃燒室,其它部分變成了排氣管。
乙炔會燃燒不充分。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2021-9-2 09:18:06 | 只看該作者
本帖最后由 hxt610 于 2021-9-2 09:19 編輯

建議把管徑縮小到燃燒器的十分之一左右,提高可燃氣體流速。
另外,加一個閥門調整進氣流量。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2021-9-2 09:19:32 | 只看該作者
學習了,
論壇里真是各行業設備都有啊
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2021-9-2 18:31:04 | 只看該作者
沒見過真空泵送氣的,我們一般用鼓風機大風吹~大風吹~

點評

@hxt610 調節是另外回事,使用“蝶閥”等機構控制進風口大小  發表于 2021-9-3 09:05
進風量還是需要調節的,否則容易“脫火”,不是越大越好  發表于 2021-9-2 19:59
也不知道他真空泵入口端是什么,圖片不舍的給全,索性不評論也罷!  發表于 2021-9-2 19:57
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
發表于 2021-9-3 01:45:23 | 只看該作者
這個抽風的結構設計是否需要考慮空氣動力學才更合理,減少后續整改。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發表于 2021-9-3 16:03:07 | 只看該作者
用的是真空泵,應該是供氣端的需要;
也許真空泵入口端是一個供氣罐,供氣罐氣化靠真空泵的負壓產生?(猜的);

也許真空泵入口端是余熱回收裝置.........

不管怎樣,這個管道都應該是輔助供氣,要根據氣量算管徑,使出口速度在合理范圍;


另外,加1個調節閥,加1個止逆閥,防止回火也起到安全作用。





回復 支持 反對

使用道具 舉報

19#
發表于 2021-9-3 17:56:19 | 只看該作者
|hxt610發表于 09-03 16:03<font size="3">用的是真空泵,應該是供氣端的需要;</font><font size="3"><br>
</font><font size="3">也許真空泵入口端是一個供氣罐,供氣罐氣化靠真空泵的負壓產生?</font><font size="3">(猜的)</font><font size="3">;</font><font size="3"><br>
</font><br>
<font size="3">也許</font><font size="3">真空泵入口端</font><font size="3">是余熱回收裝置.........</font><br>
<font size="3"><br>
不管怎樣,這個管道都應該是輔助供氣,要根據氣量算管徑,使出口速度在合理范圍;</font><br>
<font size="3"><br>
</font><font size="3">另外,加1個調節閥,加1個止逆閥,防止回火也起到安全作用。</font><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
也有可能是廢氣處理,把廢氣用直空泵抽出來,看他畫的燃燒室前管道里供的是混合氣體。沒設計過燃燒器,但是看到的燒嘴都是單獨供氣。在燒嘴處燃燒。感覺他這管道里的這混合氣體,怎么設計,管道里它也會著火啊,如果脫火,再瞬間點著了,如果管道里面空間不夠,會不會炸都難說。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

20#
發表于 2021-9-3 18:00:49 | 只看該作者
|bonetr發表于 09-03 17:56也有可能是廢氣處理,把廢氣用直空泵抽出來,看他畫的燃燒室前管道里供的是混合氣體。沒設計過燃燒器,但是看到的燒嘴都是單獨供氣。在燒嘴處燃燒。感覺他這管道里的這混合氣體,怎么設計,管道里它也會著火啊,如果脫火,再瞬間點著了,如果管道里面空間不夠,會不會炸都難說。
出口用風機往外抽,或者用個高煙囪,讓燃燒室是負壓,也許會有改善。但是總覺得得算好了,風機太大抽滅了,或者風機口呼呼往外冒火舌
回復 支持 反對