分水器設計請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2020-10-10 20:28:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為設備水路需要,需要設計一款分水器,需要8進8出,水箱制冷量2700W,冷水流量范圍13-66L/min擔心分流不均勻,尾端水壓不足影響制冷,設計時需要注意哪些,請教下,謝謝

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2020-10-10 23:26:20 | 只看該作者
這個零件從圖示左端進口到右端出口距離有多大?距離不大的話壓損不是很大,擔心分流不均可以采用加擋板引流,你不放心可以計算下壓損有多大。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2020-10-11 08:49:00 | 只看該作者
感謝樓主分享,很不錯!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2020-10-11 11:08:49 | 只看該作者
見過多頭泵嗎?研究研究它的原理。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2020-10-11 15:23:29 | 只看該作者
分集水器主要由分水器、集水器和固定支架三部分組成。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2020-10-11 20:50:20 | 只看該作者
這個買現成的更便宜吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2020-10-12 09:30:57 | 只看該作者
只要每個分水頭的通徑不大于分水筒直徑的1/20,基本上就沒有什么壓降損失的事了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2022-8-16 13:38:14 | 只看該作者
3983596 發表于 2020-10-12 09:30
只要每個分水頭的通徑不大于分水筒直徑的1/20,基本上就沒有什么壓降損失的事了

請教下,這個是什么原理啊?
回復 支持 反對