 樓主| 發表于 2020-7-2 13:31:03 | 只看該作者
本帖最后由 dongyf19 于 2020-7-2 13:33 編輯
曉昀 發表于 2020-7-1 08:40
風機底座有減震墊嗎?風機口加軟連接。風管流速計算下來是多少?

底座沒有減震,確實有必要加軟連接。風管中風速24.7m/s,噴嘴出口風速約168m/s。附一張我計算的速度云圖給您看看。
我覺得噴嘴應該有個最大出風量的極限,過了這個極限的話,噪聲振動就會明顯變大。
但目前不會分析。

噴管風速仿真云圖.jpg (37.18 KB, 下載次數: 87)

速度云圖

速度云圖
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
 樓主| 發表于 2020-7-2 13:32:23 | 只看該作者
702736 發表于 2020-7-1 09:18
現在的噴掃效果好嗎?

還沒試呢
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2020-7-2 13:42:52 | 只看該作者

假如噴掃效果足夠好,可以降低風量的話,可以加變頻器調速,或調進口風門來調流量
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2020-7-2 13:56:30 | 只看該作者
dongyf19 發表于 2020-7-2 13:25
謝謝指點,這個用的就是低壓大流量的吹掃

流量大沒用,壓力一定得高
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2020-7-2 17:05:11 | 只看該作者
dongyf19 發表于 2020-7-2 13:24
我懷疑風機風量和噴嘴不匹配,風機進口用鋼板擋住一部分噪音和振動低了些

口擋著,進風量就小點了,估計把出口開大點,效果一樣
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
 樓主| 發表于 2020-7-3 07:46:26 | 只看該作者
702736 發表于 2020-7-2 13:42
假如噴掃效果足夠好,可以降低風量的話,可以加變頻器調速,或調進口風門來調流量

因為是定頻電機,我準備減小進口開度來調節流量,有廠家有吹掃成功的

點評

我用的是YE2-200L1-2三相異步電機,那樣的話還要增加變頻器,我準備關小風機進口試試效果。  發表于 2020-7-3 15:15
定頻電機,如y系列的異步也是都可調速的  發表于 2020-7-3 08:48
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
 樓主| 發表于 2020-7-3 07:47:17 | 只看該作者
sgxap666 發表于 2020-7-2 17:05
口擋著,進風量就小點了,估計把出口開大點,效果一樣

是這樣,但是只要保證能吹掃的話,關進口能節能吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
 樓主| 發表于 2020-7-3 07:48:08 | 只看該作者
默笑滄海 發表于 2020-7-2 13:56
流量大沒用,壓力一定得高

有廠家有成功的例子
回復 支持 反對