21#
發表于 2020-6-19 18:32:32 | 只看該作者
dongyf19 發表于 2020-6-19 14:29
是的,項目就是用的φ219X6的管,雖然能解決問題,但是對這個風管尺寸始終存在疑惑。

離心風機那點壓力,說夸張點,只要管道不是紙糊的,都能頂?shù)米。你要考慮的是壓力損失和安裝中可能存在的問題。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

22#
 樓主| 發表于 2020-6-23 23:34:19 | 只看該作者
loplop 發表于 2020-6-19 18:25
風管道通常走頂,為了方便與頂固定,大部分用矩形管,矩形管和法蘭也容易制作。
管道都要出圖,包含管長 ...

謝謝指導
回復 支持 反對

使用道具 舉報

23#
 樓主| 發表于 2020-6-23 23:36:23 | 只看該作者
loplop 發表于 2020-6-19 18:32
離心風機那點壓力,說夸張點,只要管道不是紙糊的,都能頂?shù)米。你要考慮的是壓力損失和安裝中可能存在的 ...

好的,根據壓力計算的壁厚確實非常小
回復 支持 反對