發布時間: 2018-9-30 10:51
正文摘要:如圖。, n& W# {8 W3 `5 b i0.0由閉合變成斷開的時候,N才發出一個脈沖,但是因為i0.0已經斷開了,即使N發出脈沖了,Q0.0也得不上電。我的理解對么 9 g1 u/ w) A8 R3 X9 t# I; q3 H ' W7 b7 O* H i/ t ... |
不明白什么意思~ |
不對,Q0.0自鎖了。. @/ [( ~4 T: d5 L* t( ? 2 d" b) D4 A f B9 O |
他是下個掃描周期才會掃到I0.0已經斷電 |
下降沿觸發的這個掃描周期,Q0.0已經上電,程序從左到右,從上往下讀,Q0.0的自鎖觸點也閉合,在該掃描周期已經完成自鎖。 既然用下降沿,就該知道下降沿的動作方式。 |
做PLC編程,模型試驗設備需要買幾個來做驗證。 |
這是簡單的一個自鎖 建議多看看參考書 |
理解不對。 Q0.0置1程序不該這樣寫 |