發布時間: 2013-4-18 22:16
正文摘要:如圖所示為某系統的電機接線圖,QF為電機保護開關,KM為交流接觸器,當其中某個電機出現故障時(比如說電機保護開關跳閘了),我怎么才能知道是這個電機跳閘了,需要添加什么元件才能讓它給PLC系統報警,謝謝! |
快沉底了,現在頂起來 |
這個簡單,加在熱保護上的常開觸點,于PLC上形成一個回路,就OK |
加一Y端點,喇叭的一端連接在這個y端點,另一端連接在3個電機的輸出y端 |
額,貌似我的觀點跟3樓一樣。最多沒多余觸點的時候,并一個線圈近來,感應信號就完了。 |
對應跳閘的電機線路上的那個接觸器或保護開關一般都有多的觸頭,萬一沒有多的再增加一組觸頭不就可以給PLC信號了。這個對電氣設計的來講簡直是小菜一碟。 |
學習而來 |
小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )