發布時間: 2020-10-10 20:28
正文摘要:因為設備水路需要,需要設計一款分水器,需要8進8出,水箱制冷量2700W,冷水流量范圍13-66L/min擔心分流不均勻,尾端水壓不足影響制冷,設計時需要注意哪些,請教下,謝謝 |
3983596 發表于 2020-10-12 09:30 請教下,這個是什么原理啊? |
只要每個分水頭的通徑不大于分水筒直徑的1/20,基本上就沒有什么壓降損失的事了 |
這個買現成的更便宜吧 |
分集水器主要由分水器、集水器和固定支架三部分組成。 |
見過多頭泵嗎?研究研究它的原理。 |
感謝樓主分享,很不錯! |
這個零件從圖示左端進口到右端出口距離有多大?距離不大的話壓損不是很大,擔心分流不均可以采用加擋板引流,你不放心可以計算下壓損有多大。 |