發布時間: 2020-2-14 18:51

正文摘要:

本帖最后由 曉昀 于 2020-2-14 18:58 編輯 $ T; ]) w# D8 V' j' } & J  u# [$ D( A, |) c/ {5 D9 ^      由于疫情導致沒辦法復工,大家都窩在家里看看書。& `: A9 d' P) v - M ...

回復

曉昀 發表于 2020-2-17 10:54:07
702736 發表于 2020-2-17 08:39
1 k8 k1 k- ?% y! `) r感覺你還在牛角尖里掙扎,就再說點。
8 D2 [1 N7 @; Q* t, C, x在這里當然是越小越好,0歐姆最好,但這是理想狀態,是不可能實現 ...

0 Q, n  P& x9 h. k' k& G+ E( _回過頭又翻了一遍書,還得前后知識結合起來理解,再結合你給的第二段話,立馬明白了。多謝指點!# z! {+ l8 n5 x! T6 z* ~

* p0 T, j, N/ I7 u3 Z6 ?6 Q1 `+ d# l( J3 T% ?7 m8 E

點評

呵呵,平時要多找同事辯論,促成嚴謹和發散的思維習慣.  發表于 2020-2-17 11:35
702736 發表于 2020-2-17 08:39:09
曉昀 發表于 2020-2-16 22:039 s3 Q# h" F+ D( K7 E: o
謝謝!接地電阻不是越小越好嗎?為什么不能減為0呢?

8 N' q& `" r# y; g感覺你還在牛角尖里掙扎,就再說點。
  _8 Z" ^, L( A  ]; V/ G在這里當然是越小越好,0歐姆最好,但這是理想狀態,是不可能實現的。所以表格給出了各種地質條件下,起碼要達到的標準,就是要小于這些值才算合格。9 O# Y: r, D" g/ k. {( P
類似于我們機械里2個螺紋孔間距50之間的公差值是+/-0.2,當然是50最好,絕對準確.但這是不可能的,所以給出公差值+/-0.2.道理類似.) G$ T1 u: b! P: b2 x) C
曉昀 發表于 2020-2-16 22:03:49
ywjianghu 發表于 2020-2-16 18:11( ~( ]( t8 F$ u6 ]/ E) V) b
不專業,不確切的解釋:+ d- o# C7 g5 A9 E
把一些金屬,譬如鋼筋,銅棒,鍍鋅管,打入地下,或者深埋入地下,把它們連接在 ...
1 e: b, z$ ~$ z
謝謝!接地電阻不是越小越好嗎?為什么不能減為0呢?
; X$ j4 [. L  @, v
ywjianghu 發表于 2020-2-16 18:11:01
曉昀 發表于 2020-2-14 20:03
+ l$ P* r9 Z- S* j# j接地電阻和接地體的概念不清楚。請教之
. x- f& o9 P  f( V
不專業,不確切的解釋:
( a6 R5 \6 k6 Z5 s! L把一些金屬,譬如鋼筋,銅棒,鍍鋅管,打入地下,或者深埋入地下,把它們連接在一起,用一根導線引出。這個就是一種接地體。往往還以木炭,鐵屑,鹽等等陪埋,澆水。
/ ?' n+ _) g3 H. K! h3 Y有幾種測接地電阻的表,可以測引出的導線(測量方式有復雜,有簡單的),和"大地"之間的電阻值,這個電阻值,通常叫 接地電阻。
& o4 L$ r" Q8 N0 x. \0 ]
17567410 發表于 2020-2-16 13:20:38
曉昀 發表于 2020-2-16 12:03' G. @" c9 _3 {; ]' x
謝謝!這個圖很清楚了,明白了。避雷器和導線是并聯聯接。

# ~1 p5 R' E- R3 a( b是的,大概,書是有過一本看后送人了!) a9 i& l! `  d$ x; u6 K  V
曉昀 發表于 2020-2-16 12:03:30
17567410 發表于 2020-2-16 10:58
" Z$ x1 X/ V0 s' G' p正常情況避雷器一路是由間隙隔斷不導通,導線如遇雷電擊中,避雷器的間隙被擊穿導通雷電被導入地下。這個 ...

0 V/ S  ?! W( v& A4 j4 T# k- e0 X( {謝謝!這個圖很清楚了,明白了。避雷器和導線是并聯聯接。4 v. D2 ~. X0 y2 e$ `
17567410 發表于 2020-2-16 10:58:39

; f8 }4 M! i% G* |8 \6 V正常情況避雷器一路是由間隙隔斷不導通,導線如遇雷電擊中,避雷器的間隙被擊穿導通雷電被導入地下。這個圖就是第二圖大概原理。
1 @. q, b! f  g0 W3 |
aniljiang 發表于 2020-2-15 16:45:13
將一塊銅箔埋到地里,坑的深度,銅箔的材料和厚度大小形狀等都是有標準的。實踐中要兼顧成本和技術要求,接地電阻為0只存在于書本中,現實中實現不了。沒搞過供電這塊,以上只是個人猜想,具體是什么情況期待行業內人士解答。

點評

我就是對接地電阻不明白,覺得接地電阻為0的話,更有利于雷電流流入大地,但是這樣理解是錯誤的,不明白原因。  發表于 2020-2-15 21:14
曉昀 發表于 2020-2-15 16:20:03
17567410 發表于 2020-2-15 15:13
% |) p) A( |6 b5 F" j( X陰影部分就是避雷線的保護范圍的截面,就是處在陰影范圍內的設備將得到其上方的避雷線的保護。+ l3 `) F& P4 ^  A1 @6 j& Z! S
下一個圖 ...
4 s% D  J* [2 _( S$ u4 r
謝謝!7 Z* K+ [5 M- Z3 |$ K

2 E& Y: m* N% H$ }" C" O- ~; L看到書上有一段話:”減低桿塔的接地電阻,可快速將雷電流泄入地下,不使桿塔電壓升太高,避免絕緣子被反擊而閃絡”。為了快速將雷電流泄入大地,何不把接地電阻減為0?這樣不更好更快嗎?不理解這一點。