機械社區
標題:
液壓系統中同步控制有哪些策略?
[打印本頁]
作者:
聰明的笨蛋
時間:
2008-8-17 21:13
標題:
液壓系統中同步控制有哪些策略?
同步控制的問題:液壓系統中同步控制有哪些策略?
! W; s- l% }& \! X
前提是兩個相同的系統,要讓系統的液壓馬達輸出速度保持一樣,有哪些策略?
/ ~5 O5 o" l7 d1 a) u
電控是用PLC控制的!
% i2 E1 c3 [. P1 I1 ~8 J; k# @: ?9 z
9 D/ V& ]4 p9 {: Y. z# V, c
請教,謝謝!
作者:
聰明的笨蛋
時間:
2008-8-20 16:38
沒人啊
1 E/ m* A8 ~; q+ A, V6 v9 R# I; j
我自己頂!
作者:
我在飛
時間:
2008-8-20 18:05
這個系統可使用工控機+2個編碼器+2個伺服閥(包括驅動器)完成控制兩個液壓馬達輸出速度保持相同。
作者:
聰明的笨蛋
時間:
2008-8-25 15:26
謝謝版主大人提點!
8 `/ @8 t) D0 q" z/ e" ~& t
可是如果不用編碼器,而是測試馬達兩端的液壓油的壓力,會有什么差別?
作者:
我在飛
時間:
2008-8-26 11:13
不使用編碼器檢測液壓馬達的轉速,通過測試馬達兩端的液壓油的壓力會使檢測精度降低,還要測量液壓馬達的流量,會增加控制系統的復雜程度和難度。那還不如直接使用進口同步控制閥控制轉速同步。
/ x0 Y( h: c% t: Q3 a$ b1 f/ x
% T& A8 g! { C# `! F
[
本帖最后由 我在飛 于 2008-8-26 11:14 編輯
]
作者:
聰明的笨蛋
時間:
2008-8-26 17:51
謝謝版主大人!
作者:
tswe168
時間:
2008-9-19 16:49
得看到系統的配置才好說啊
作者:
聰明的笨蛋
時間:
2008-9-29 11:17
機器還在設計階段!自己配置!
作者:
lizeding
時間:
2010-8-17 13:19
不用編碼器?這個有點困難啊!
作者:
英德康
時間:
2010-8-17 20:31
既然是液壓馬達同步,可以采用同步馬達分流器,可以達到1-3%的精度。
作者:
tjxnba
時間:
2010-8-18 00:31
還是用編碼器好點 成本控制低 在非高精度中是個不錯的選擇
作者:
英德康
時間:
2010-8-18 18:33
本帖最后由 英德康 于 2010-8-18 18:37 編輯
6 M& S2 ]7 m& k
5 _, X" ~: {0 i8 @6 a5 s( R
液壓同步首先應從液壓控制方式來考慮。液壓同步有許多同步控制方式,雙聯泵,同步馬達分流器,分流集流閥等。
9 Q& [$ E$ {3 ~+ J6 Q! O1 S
就你所說的情況,采用變頻電機泵機組和同步馬達分流器,變頻電機實現比例調速,同步馬達分流器保證兩個馬達的同步控制,無需PLC或伺服系統。
歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/)
Powered by Discuz! X3.4