機械社區
標題:
富凌DZB100變頻器---求助
[打印本頁]
作者:
尹永雷
時間:
2008-6-22 13:40
標題:
富凌DZB100變頻器---求助
我是第一次學習變頻器!請問各位大俠變頻器通電后直接就顯示E.015 STOP和FWD指示燈亮,電機不工作是什么原因?謝謝
作者:
黃一鈁
時間:
2008-6-22 13:53
回復樓主,你手頭有富凌DZB100變頻器的說明書手冊嗎?如果有,就翻到書最后的目錄,其中會詳細介紹各種故障的原因及解決方案!
作者:
尹永雷
時間:
2008-6-22 14:28
就是沒有!所以!故障難以知道什么原因?現在我已經將變頻器拿出去修了!但是我想搞清楚到底是什么原因,怎么解決!現在賣設備的不提供控制裝置的說明書!所以我們不好自己解決!我在網上在找!看能不能找到!謝謝你黃工!
作者:
黃一鈁
時間:
2008-6-22 15:12
回復樓主,我幫你找到了一份富凌DZB100變頻器英文說明書,其中解釋說,第15個錯誤原因為 Over-torque ,即扭矩/轉矩過大 。
作者:
黃一鈁
時間:
2008-6-22 15:14
標題:
富凌DZB100MSeries usermanual
這個為具體資料!
' B$ ^1 A$ Q0 B5 ]% S* V4 W+ y
0 e+ g+ K* ^/ r; ~
[
本帖最后由 黃一鈁 于 2008-6-22 17:52 編輯
]
作者:
尹永雷
時間:
2008-6-23 11:30
謝謝黃工!!!!
作者:
尹永雷
時間:
2008-6-23 11:49
我也找到了DZB100中文資料!E015是檢測線路故障!E013是過扭矩!
歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/)
Powered by Discuz! X3.4