機械社區
標題:
西門子EM222模塊用耐特PLC模塊怎么控制速度表呢
[打印本頁]
作者:
ntplc2017
時間:
2018-7-17 17:34
標題:
西門子EM222模塊用耐特PLC模塊怎么控制速度表呢
我想用
200來控制一個速度表,但是一直無法做到準確控制,要么就是一下子達到最大值,一下子是0,想請問一下速度表是PTO控制?還是用PWM呢?周期值、脈寬那些我該怎么去調節)?
& V7 c( H0 j$ _: {9 u$ E a1 o
作者:
曉昀
時間:
2018-7-17 18:20
控制速度表是什么意思?是控制某個軸的轉速還是通過速度表采集某個某個軸的轉速呢?
1 L; ?% [ i8 A0 Z; z
3 C% d; j7 d) r6 E6 K9 U/ i" O
如果你是采集某個軸的轉速,EM222是數字量輸出模塊,而速度是模擬量。所以你看到的是一會到最大值,一會兒到0。
9 `+ d' e/ D1 r. o9 n
* t3 M% S! h: ?+ D! D) Q4 y
作者:
hq666
時間:
2018-7-25 12:01
西門子的PTO使用定位不好用,可以用耐特的產品的運動控制庫,簡單很多。PWM不能控制位置,只能控制速度。