機械社區

標題: 請教:低壓直流電路設計 [打印本頁]

作者: hillman    時間: 2017-12-18 18:48
標題: 請教:低壓直流電路設計
需要測試一個工控系統,最基本的電路線纜選擇連接都沒有把握,菜鳥啊,請大師路過指點一下:2個12V 100AH的蓄電池串聯成24V 100AH電池組供電,供給8個一模一樣的設備,耗電是1-2A/設備3 Z  `% h9 U" ^  ^; A+ |6 Z) f

) E5 A, L! @$ ~4 z9 \( a: Z3 v# O, ~" q8 g. z0 T  `3 L
我的問題是:' f  u* F0 J. h. z4 ^- q, f0 K2 T
1、是不是需要選擇專門低壓24V的直流線纜?外面一大堆直流線纜好像都是高壓的,可以適用嗎1 q5 X6 g1 ?0 v. \7 w) z( a
( ^) a" z) T5 O' i% c4 i; A
2、由于空間布局,最好是這樣布線安排:電源接10平方線,分出去2路6平方線,每路6平方線再分出去4路4平方線連接設備,這樣規格的線纜安排合理嗎?/ M9 C, |  {% i6 ^2 L0 N6 N) B

+ {& X. [- G/ K感激!跪謝!" Z* J: V' P: Y. s% f4 H! ^

作者: 702736    時間: 2017-12-18 19:41
1,高于24V耐壓的都可用。* i9 G+ L5 Q: ?+ n, t6 _
2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方線就足夠了啊,分總線4平方,總線6平方,就可滿足一般敷設在管道內的要求了。
作者: hillman    時間: 2017-12-18 22:01
702736 發表于 2017-12-18 19:414 r$ S+ M9 y" ~0 h: v
1,高于24V耐壓的都可用。
% f; n! [! s# G: |2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方 ...

1 b) N( g9 e5 P% r( t9 G2 I0 ^& o3 A謝謝回復!" N" i  F' f" W) G
有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點
; A! t- Z1 N. n高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV的光伏線纜都可以用吧?" D5 N% I/ n/ h) n% J! [

作者: 702736    時間: 2017-12-19 09:11
hillman 發表于 2017-12-18 22:01
$ r+ A& S! p- {& B6 }. g謝謝回復!
# J" e4 v. \3 \* B# @. z+ O有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點5 ~* N; w. d! s1 P1 \5 @# S
高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV ...

  `4 z9 Q6 `& y. `6 `0 Q! n+ H負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。( A! m* e2 ?) U
高于就可,但也太浪費了4 V% R* K/ N* ?! g6 [9 Y9 f

作者: hillman    時間: 2017-12-19 11:08
702736 發表于 2017-12-19 09:113 ]/ v% t4 e' l
負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。' |6 L) |9 T  B# n2 ~4 J$ M# k
高于就可,但也太浪費了

5 I# h+ |0 t1 g! Q- W$ n9 {) }
: `( y. F( D" M0 {6 l7 X受教了!( r. t. K2 }" y0 @

作者: 大漠孤煙DM    時間: 2018-2-12 17:37
1 沒有問題。高了沒事,低了就不行。
作者: 大漠孤煙DM    時間: 2018-2-12 17:39
2.承載電流能力沒有問題。但是要考慮壓降,跟電纜長度有關系,需要算一下。




歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4