機械社區

標題: 請教一個關于測溫裝置如何提高測溫精度問題 [打印本頁]

作者: 星仔小二    時間: 2017-11-9 13:45
標題: 請教一個關于測溫裝置如何提高測溫精度問題
如圖,設備是用,天然氣直接加熱到鋁棒表面的,為了控制加熱溫度,側面加了測溫針(熱電偶)測量鋁棒溫度從而控制加熱時間,測溫針工作時由側面氣缸帶動接觸到鋁棒表面,停留十幾秒測出鋁棒表面溫度,然后退出來到爐子外面冷卻,一分鐘大概往復運動3次左右,現在現場使用時發現測溫針跟實際的溫度出現明顯偏差,多時有二三十度,大家覺得是什么原理導致測量溫度跟實際溫度偏差那么大的?
個人分析原因

               1:套筒沒保護好測溫針,火焰飄進測溫針里,使得測量溫度不準。

               2:測溫時間太短,測溫針還沒來得及升溫就退出去了。

               3:查了資料,冷端沒補償,使得測量溫度不準(冷端補償:熱電偶由于兩端溫度差從而產生感應電壓,通過測量裝置測量電流從而得出熱端的溫度,但熱電偶出廠時冷端面是0度,但設備使用環境溫度40度左右,基準線不一樣使得測量溫度不準)


(, 下載次數: 86)



作者: 鑫森淼炎垚    時間: 2017-11-9 15:04
1.“測溫針跟實際的溫度出現明顯偏差“,實際溫度怎么來的。
2.”套筒沒保護好測溫針,火焰飄進測溫針里,使得測量溫度不準!,這個可能大一些。
3.”測溫時間太短或冷端沒補償,使得測量溫度不準!,可以通過實驗改善。
作者: mixin0756    時間: 2017-11-9 16:57
采用紅外非接觸測溫。
作者: 鐵未銷    時間: 2017-11-9 17:51
為什么不讓熱電偶一直在鋁棒里面待著?反復插拔,時間太短,三分鐘一次還差不多
作者: 面壁深功    時間: 2017-11-9 18:29
才20-30可以了,通;鹧娴臏囟1600度,到你需要的溫度之間有那么大的梯度存在,為此很難消除。
作者: xiaobing86203    時間: 2017-11-9 19:29
你這個熱電偶與鋁棒表面接觸時,那個力的大小是否會影響測量的溫度??反正氣缸的力不穩的,會階段性變化
作者: 韓寒11    時間: 2017-11-9 20:52
很有可能是套筒沒保護好測溫針,火焰飄進測溫針里,使得測量溫度不準。
作者: 05527833    時間: 2017-11-9 21:06
看大俠們切磋
作者: 星仔小二    時間: 2017-11-10 11:03
鑫森淼炎垚 發表于 2017-11-9 15:04
1.“測溫針跟實際的溫度出現明顯偏差“,實際溫度怎么來的。
2.”套筒沒保護好測溫針,火焰飄進測溫針里, ...

實際溫度是等鋁棒剛出爐時測量用手動測溫器測量出來的
作者: DianGongN    時間: 2018-6-5 12:12
星仔小二 發表于 2017-11-10 11:03
實際溫度是等鋁棒剛出爐時測量用手動測溫器測量出來的

根據LZ的描述,我分析可能的原因如下:
1、冷端補償必須要做。一般測溫儀表都帶有冷端補償怠Ｖ挥蠦型熱電偶,冷端溫度50攝氏度以下可以不補償。
2、熱電偶溫度沒有平衡,可選表面熱電偶
3、熱電偶型號不合適,比如k型測500攝氏度左右就不合適。
4、測溫針隔熱沒有做好,這條同意LZ分析


需要提供測溫偏差詳細情況,才好進一步判斷。比如溫度一直偏高?一直偏低?隨機波動?.....

作者: threetigher    時間: 2018-6-5 14:30
mixin0756 發表于 2017-11-9 16:57
采用紅外非接觸測溫。

同意。為何不考慮非接觸方式

作者: xagtcg    時間: 2022-6-28 10:24





歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4