機械社區

標題: 西門子漏電保護器 [打印本頁]

作者: 自由人的    時間: 2017-10-15 16:17
標題: 西門子漏電保護器
1大家好,我是干車床的對電器不懂。請教大家個問題。我再某網店上買了個西門子63A的漏保。裝在新蓋的房子里,電工下線時一并裝的,房子還在建設中電燈都沒裝,線頭就懸在空著,插座接上了。有用電錘之類的活兒就直接插上就用。裝修時才發現有?個燈線以經燒的沒?皮兒了,跟它在同個穿線管的線也抽不出來。這是不是那漏電保護器有問題?漏電保護器是帶空開的那種。, `4 z1 p! x% U$ Z. c& b6 D+ A( `

作者: 東海fyh126    時間: 2017-10-15 16:33
線細了,,,,,,
作者: 自由人的    時間: 2017-10-15 16:44
燒的那線1點5平方銅線
作者: 自由人的    時間: 2017-10-15 16:45
燒的那線1.5平方銅線
作者: hoverin    時間: 2017-10-15 18:13
1.5平方的線會不會拖不動電錘,做總開關最好買帶觸電保護功能的吧
作者: 702736    時間: 2017-10-15 20:13
本帖最后由 702736 于 2017-10-15 20:17 編輯 * G: U% t+ R6 J8 D5 @
7 H4 R. R; \, l# O: @2 w+ F
應是63A的太大了,要裝分線徑的空氣開關,1.5么臨時要裝10A左右的空氣開關。當1.5平方的線發生10A以上,63A以下的過流時,63A的開關是保護不了的。* z$ U8 B- t" Z5 _

作者: xiaobing86203    時間: 2017-10-15 20:25
是不是電流選的太小了,換大一個型號的
作者: 自由人的    時間: 2017-10-15 21:01
現在分析好象是兩個燈線頭短路了,農村的房子下線簡單沒有你說的那些小閘。
作者: 只有快樂    時間: 2017-10-15 21:52
最好找個專業的人幫你看看電路,因?yàn)榫的不穩定因素容易存留隱患
作者: 不是高級工程師    時間: 2017-10-16 10:04
線太細,空開63A的太大了。
作者: 702736    時間: 2017-10-16 12:32
自由人的 發表于 2017-10-15 21:01* C4 P! J9 |% Y! V" v2 N0 b" y
現在分析好象是兩個燈線頭短路了,農村的房子下線簡單沒有你說的那些小閘。
1 Q& w! s' P4 S: ?& b: r1 o  A
那就對了,燈線短路時未達到63A的保護電流,所以一定要裝10A左右的空開對1.5平方線進行保護5 U+ w  N) Q& D

作者: 自由人的    時間: 2017-10-18 16:09
謝謝




歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4