標題: 各位大神:關于線纜穿過管道密封問題? [打印本頁]

作者: lxc169    時間: 2017-10-12 16:41
標題: 各位大神:關于線纜穿過管道密封問題?
本帖最后由 lxc169 于 2017-10-12 17:01 編輯

各位大神好!
    現在遇到個問題,將PVC(DN32*3M)管一端A插入深度≤2M水里、另外一端B封死。
6芯線纜。外徑約6mm。從PVCB端或B端附近附近插入管內。因PVC管需要集氣密封,對密閉環境進行溫度一氣壓測量。
所以要在 插入部分進行密封。(注:插入2米深水里時,管內約2個大氣壓,不會比家用自來水管內壓強大)
方法一、直接在PVC側面或頂端堵頭處開孔,接口處膠封。那么用什么類型膠?如何開孔?如下圖1:


(, 下載次數: 39)


方法二、使用專用PVC銅內絲接頭,將PVC管通過接頭與法蘭(304件)連接,生膠帶密封,在法蘭上做文章,
若加防水接頭或者航空接頭,在法蘭上開PG7安裝孔。 雖然防護等級IP68,能否密封1.5個大氣壓?
有沒密封更好的航空接頭推薦?如圖2:

(, 下載次數: 49)

方法三、增加圓形PCB ,正反面各留6個焊盤,分別焊接單股線  代替6芯單股線纜,
PCB過孔膠封,裝在法蘭臺階槽里,在封膠填實,加密封圈,外螺紋壓環壓緊,如何?用什么膠?如圖3:

(, 下載次數: 56)

以上方法均不成熟,各位可有什么好辦法?請賜教,多謝多謝!





作者: 未來第一站    時間: 2017-10-12 21:13
第三種方法挺常見的。
作者: xiaobing86203    時間: 2017-10-12 21:36
論防水性能,還是AB強力膠水好
作者: lxc169    時間: 2017-10-13 08:37
未來第一站 發表于 2017-10-12 21:13
第三種方法挺常見的。

這里面膠封,用什么膠比較好呢?AB膠流動性差,凝固速度快。201速溶膠流動性太好,容易泄露。

作者: lxc169    時間: 2017-10-13 08:37
xiaobing86203 發表于 2017-10-12 21:36
論防水性能,還是AB強力膠水好

這里面是 密封氣體不是液體 。2個大氣壓。

作者: wugamp    時間: 2017-10-13 08:40
LZ啊,10米相當于一個大氣壓,你2米深是幾個大氣壓。浚
作者: gao_cc    時間: 2017-10-13 10:05
做好了,用普通橡膠墊、生料帶就行
作者: lxc169    時間: 2017-10-13 10:06
gao_cc 發表于 2017-10-13 10:05
做好了,用普通橡膠墊、生料帶就行

您指的是方法三吧

作者: lxc169    時間: 2017-10-13 10:07
wugamp 發表于 2017-10-13 08:40
LZ啊,10米相當于一個大氣壓,你2米深是幾個大氣壓。?

大概1.2個吧  

作者: Miles_chen    時間: 2017-10-15 11:01
一般做防水 氣密性的,都是 硅膠+密封圈
作者: Miles_chen    時間: 2017-10-15 11:02
另外 你PCB上面 6個過孔是干嘛的》??
作者: lxc169    時間: 2017-10-16 09:44
Miles_chen 發表于 2017-10-15 11:02
另外 你PCB上面 6個過孔是干嘛的》??

PCB正反面 導通過孔

作者: 只有快樂    時間: 2017-10-17 06:44
像一個管路啊, 等待的封裝有專門的封裝膠,不知道樓主的產品主要的環境,灌封膠應該就可以,有興趣的話可以討論下,我恰好認識幾個專業做膠黏劑的
作者: lxc169    時間: 2017-10-18 14:27
只有快樂 發表于 2017-10-17 06:44
像一個管路啊, 等待的封裝有專門的封裝膠,不知道樓主的產品主要的環境,灌封膠應該就可以,有興趣的話可 ...

QQ 272520169
我確實正在買密封膠 進行灌膠 304件還沒做好 等待中

作者: lxc169    時間: 2017-10-18 14:45
只有快樂 發表于 2017-10-17 06:44
像一個管路啊, 等待的封裝有專門的封裝膠,不知道樓主的產品主要的環境,灌封膠應該就可以,有興趣的話可 ...

如果我用密封封膠,固話后,表面硬度不高,軟軟的。就不能用304壓環壓。膠有被沖漏氣的可能。
如果用速干膠,固話后,表面是硬度高。墊上橡膠片在,用308壓環壓。
這兩種你傾向于那種?

作者: 塵世天涯    時間: 2017-10-18 17:59
正確的來說,你的應用,表壓應當是0.2個大氣壓,
在我看來,第二個方案最好,應付這么小的壓力應當是沒什么問題的,直螺紋只靠端面就能封住6個大氣壓(比如G螺紋的氣動接頭),何況你這0.2個大氣壓
封膠了,除非你不準備拆開了,在我看來是下下選