機械社區

標題: 什么叫軟極限,是不是還有硬極限 [打印本頁]

作者: 我愛機電一體化    時間: 2007-12-3 21:02
標題: 什么叫軟極限,是不是還有硬極限
到底什么叫軟極限,有點搞不明白 ,希望那位大些給解釋一下啊,相對于軟極限時不時還有硬極限。苛硗鈾C床每個軸上還有什么限位裝置。孔詈媚馨l(fā)張圖片上來,更清楚些5 f+ e; B. m; [) K2 x
        提前謝過各位大俠了啊
作者: 小白菜    時間: 2007-12-3 21:21
軟極限就是用軟件內部設定的極限位置,在軟極限之后是硬件的限位,通常用安全開關。
作者: 我愛機電一體化    時間: 2007-12-4 12:14
那么軟超程也就是系統內超出軟件設定極限,會報警,那么機床會因為軟超程而停住嗎?如果軟超程陡起作用的話 那豈不是不會有硬超程了嗎?還有就是機床每個軸所在的滑座上還有其他什么現為裝置。孔詈媚軄韽垐D片啊大蝦們
作者: zhuangych    時間: 2007-12-4 12:29
硬超程? 可以通過調整限位開關的位置+ M, W8 F% ?' M3 _% [7 z
而軟超程可以通過軟件控制,如果你設定的位置超過了軟限位的話,機床會報警 停止動作
作者: 愛你久久    時間: 2007-12-4 13:39
軟超程是系統回零以后才會出現的,如果不回零就會出現硬超程,此時系統顯示急停狀態  g, R5 I, P# D* J0 P/ a# s
軟超程是系統設定,硬超程是某個軸突波行程開關了。
作者: yang13564    時間: 2007-12-4 15:52
軟極限是靠機床內部數據給的限位,可以停下來,但是如果設定坐標系不一樣就可以起不同的用處.硬極限就是靠限位開關控制,逆把機床打開好像在導軌末端.
作者: 小徐    時間: 2007-12-6 16:53
軟限位是系統參數設置的機床移動長度,硬限位是在機床實際移動的長度限位.我們每臺數控機床每個坐標軸都有正負硬限位,比如工作臺行程是300MM左邊極限位置上裝一個行程開關,右邊極限位置上裝一個行程開關.當走到左或者右方向都會使開關動作,這個信號到系統出現超程報警就是硬限位位.那么我們又在參數里邊把軟限位設置為正150MM負150MM.當走到這個尺寸就出現超程報警這就是軟限位.
作者: leo_chen    時間: 2007-12-12 13:05
在硬限位的行程開關后,應該還設有一個檔塊。
作者: arsong    時間: 2007-12-23 02:33
原帖由 我愛機電一體化 于 2007-12-4 12:14 發表 4 D: M1 X! |4 S3 w6 e* J
那么軟超程也就是系統內超出軟件設定極限,會報警,那么機床會因為軟超程而停住嗎?如果軟超程陡起作用的話 那豈不是不會有硬超程了嗎?還有就是機床每個軸所在的滑座上還有其他什么現為裝置。孔詈媚軄韽垐D片啊大蝦 ...
7 X- r1 g# \" W% C! P
3 f; c: l/ @& Z3 ?) {
機床當然要停止,要不就不叫軟限位了。設置硬限位就是為了防止軟限位萬一失靈,還能夠讓機床安全地停止。安全第一,不能因為有了軟限位就把硬限位取消。
作者: 郭飛鷹    時間: 2007-12-27 14:20
軟限位是在參數里設定的,硬限位即限位塊,撞限位塊后發生超程現象!
作者: 機械老崔    時間: 2007-12-28 11:58
1。軟限位 是可以通過系統內部參數調整的。通常由機床廠家在出廠時已經調整好。超出限位產生超程報警。2。硬限位是一行程限位開關,用來在超限位時報警 或切斷相應電源  3。任何一種限位都是應急措施當然以不超限位最好
作者: 古道西風    時間: 2008-1-12 19:47
軟極限就是用軟件內部設定的極限位置,在軟極限之后是硬件的限位,通常用安全開關。
作者: 煙火1829    時間: 2012-12-13 19:33
路過
作者: 雪天的邂逅    時間: 2012-12-13 21:49
我愛機電一體化 發表于 2007-12-4 12:14 % p8 W& D  g: g
那么軟超程也就是系統內超出軟件設定極限,會報警,那么機床會因為軟超程而停住嗎?如果軟超程陡起作用的話 ...

7 F' `5 W2 P' s6 f+ \- G, }" f你去立加那試試就知道了     軟限位的參數設定在系統參數的1320和1321里面修改     你自己改一下參數就知道了
作者: gaojian2008    時間: 2012-12-14 16:32
學習學習,軟限位一層保護,硬限位二層保護!
作者: chongxuqq    時間: 2012-12-14 17:03
軟限位是在系統內部設置的8 S/ b" r* }8 V% R) H! v
硬限位是在機床上加幾個限位開關
作者: lishow90    時間: 2012-12-20 10:32
arsong 發表于 2007-12-23 02:333 W" Q# C% m' a, B) d1 b; k+ [
機床當然要停止,要不就不叫軟限位了。設置硬限位就是為了防止軟限位萬一失靈,還能夠讓機床安全地停止 ...
! Y% `) o6 w% y4 }! |1 C3 p
完美解釋!
作者: 含笑半步癲    時間: 2012-12-20 12:01
軟極限又稱軟限位$ i% ^% u/ `8 F; d! {
就是通過數控系統內部軟件進行限位的
: n0 m1 P$ J5 g  x硬限位就是通過電器上的限位開關來進行限位的* b7 g. H& x. [+ ]8 E- @
一般來說軟限位是在硬限位前邊
2 Q5 q4 C( f0 [4 `7 E: S: l* D0 @1 P還有就是機床上電以后必須回零點
$ |7 v3 s1 o" F7 @' f不回零點的話軟限位是沒用的
作者: 湘中人    時間: 2012-12-25 17:15
軟限位是系統里設置的限位,一般限位距離要少于硬限位。
作者: assd12321    時間: 2013-1-4 19:07
限位問題軟限位和硬限位
作者: 幻臣之龍    時間: 2013-1-6 20:21
雪天的邂逅 發表于 2012-12-13 21:49 ' u' f. c6 W! j) C! j4 S. e" h/ z" m1 H
你去立加那試試就知道了     軟限位的參數設定在系統參數的1320和1321里面修改     你自己改一下參數就知 ...

# J: R- v: Q  m數控臥車,立車,數控鏜都有軟限位嗎,安裝時沒聽廠方介紹過。。我單位是西門子802D系統。怎么設置呢。希望詳細介紹下,謝謝了。
作者: 我愛機電一體化    時間: 2013-1-14 17:18
雪天的邂逅 發表于 2012-12-13 21:49
* ~% X1 C7 U  l% U7 T( ]你去立加那試試就知道了     軟限位的參數設定在系統參數的1320和1321里面修改     你自己改一下參數就知 ...

! g5 S# `* J8 Z2 ^( j都是07年的帖子了。。。雖然我不知道具體參數是哪個?但是我還是早就了解了。。。
- c8 [# q* j. G" r6 ^




歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4