三菱PLC根據指示燈判斷故障  
$ @# J# {+ D; \2 B1.面板上POWER燈不亮? 7 o. E* \9 R/ T6 F; M6 X* k; [3 R
主機、I/O擴充機座、I/O擴充模組、特殊模組之正面均有一個 "POWER"之LED指示燈,當主機通上電源時,LED之綠色燈亮。若主機 通上電源後,此指示燈不亮,此時,請將"24+"端子之配線拔出,若指 示燈正常亮起,表示FX2之DC負載過大,此種情況下,請不要使用 FX2 "24+"端子之DC電源,請另行準備DC24V電源供應器。
' {9 ^  U, l2 F+ |- r9 J1 h, B若將"24+"端子之配線拔出後,指示燈仍然不亮,有可能PLC內部保險 絲己經燒斷,此時請您與我們各地營業所聯絡,我們將儘快為您處理。  
; K) Y' q6 _1 G& Z2.POWER燈呈閃爍狀態? - }1 N4 ]( C, w1 O
假若POWER燈呈閃爍狀態,很有可能是"24+"端子與"COM"端子 短路,請將"24+"端子之配線拔出,若是指示燈回復正常,那請檢查 您的線路。若指示燈依然閃爍,那很可能PLC內的POWER板己經故障 ,請您將該部PLC送回我們各地營業所,我們將儘快為您處理。
/ F  C7 f6 C, Z  ^. X' T3."BATT‧V"LED燈亮
8 W) a4 a2 r* ]4 d" {/ x當這個紅色LED燈亮時,表PLC內的鋰電池壽命己經快結束了(約剩 一個月),此時請儘快更換新的鋰電池,以免PLC內的程式(當使用RAM時) 自動消失。* @- a9 Q8 x; k
假若更換新的鋰電池之後,此LED燈仍然亮著,那很可 能此部PLC的CPU 板己經故障,請您將該部PLC送回我們各地營業所, 我們會儘快為您處理。
, |! c$ n/ k$ |; d; x* z4."PROG‧E"LED燈閃爍 % Q+ B1 a9 K( S( E3 L0 q
一般來說,當此紅色LED燈閃時,大部份是程式回路不合理的情況 較多,另一原因亦有可能是參數設定出錯,或者是外來之雜訊干擾導致 程式內容產生變化。若您是使用掌上型書寫器(FX-20P-E)建議您檢查 D8004,再依D8004的內容檢查D8060~D8069,從D8060~D8069中可得 到一個數據,此為偵錯號碼。欲知偵錯號碼內容,請參閱"三菱可程式 控制器編程手冊!
! K  x; u# a  h! H4 N! B/ @5."CPU‧E"LED燈亮
/ ]; k/ I. m3 L8 L+ H當"CPU‧E"LED燈亮時,有可能是以下幾種原因所造成: + b/ V8 D5 A" }& }1 B
1.PLC內部有導電性的粉塵侵入- y# G+ Z6 D% \) G/ p4 L2 q$ B
2.PLC的掃瞄時超過100ms以上 (檢查D8012即可知道最長執行時間)' _( E' o9 o- \, c: _! S: l$ i
3.通電中,將RAM/EPROM/EEPROM記憶卡匣拔下。- a$ X/ \4 w: ^, s$ Z- }
4.PLC附近有雜訊干擾
! f& h+ ?  |8 a# V: [+ Z0 N  N若排除上述的問題,而"CPU‧E"LED燈仍然 亮著的話,此部PLC可能真的 故障了,建議您將它送回來給我們,讓我們 來幫您找出它的病因。