第一臺:主軸時不時報警,此機床采用了變頻器帶動主軸,有時上電報警,有時使用中報警,變頻器送維修點修了幾次,故障依舊,主板都換了,報警內容是過流。我去了現場了解情況并對電機進行測量后,果斷采取更換變頻器的方案。電機和電線經過絕緣測量均無問題。更換變頻器時了解了變頻器需要的功能是:正、反轉模擬量控制轉速,帶報警和速度到達指令。最后選擇了使用英威騰7.5G型變頻器,功能上完全滿足,和原變頻器相比感覺機器厚重了好多。但是這臺變頻器的模擬量輸入可能內阻比較小,不得不把數控系統(tǒng)內的主軸速度偏移了2V。
2 N1 [! ^% O* o4 `# U7 a- Y 第二臺:X軸報警,報警內容是編碼器報警,經詢問,去了幾次維修人員,編碼器連線經過幾次測量都沒有問題,編碼器也經過檢測說是沒有問題,于是我又對編碼器線進行了一次測量確認,真的沒有問題,對調了編碼器線,故障不隨編碼線對調而轉移,所以確認是伺服電機編碼器軟故障。我訂購了一只和原裝編碼器型號類似的編碼器,也是日本多摩川的,編碼器到了以后我進行了編碼器更換和編碼器與電機重新對零位,更換好后到現在已經快一個月了,沒在出現問題。