機械社區
標題:
自己設計的噴淋水循環,請教一下,管徑該如何選擇,好迷茫
[打印本頁]
作者:
小路在2012
時間:
2017-4-8 20:12
標題:
自己設計的噴淋水循環,請教一下,管徑該如何選擇,好迷茫
第一次搞流體這方面的,泵出口是DN50的。 主管路分為六個支路接噴頭,請問六個支路管徑如何定??依據什么??謝謝指點
作者:
只有快樂
時間:
2017-4-8 20:20
流量,壓力,噴頭型號
作者:
小路在2012
時間:
2017-4-8 22:00
只有快樂 發表于 2017-4-8 20:20
流量,壓力,噴頭型號
這種噴頭,出口直徑12mm,壓力在0.4MPa。實驗要求每個噴頭流量是100L/min。需要六個噴頭。這種噴頭是DN40的管徑,我選擇的泵,其出口DN50的。我直接把50的管直接變徑接到40的管上,就可以了嗎,還是需要重新設計管徑呢,謝謝解答
作者:
去缸活塞泵
時間:
2017-4-8 22:39
關鍵取決于泵的流量和壓力,其次是管徑,其次是閥門的通量,這幾個匹配好就沒問題。
作者:
702736
時間:
2017-4-9 07:39
請告知管道長度
作者:
默笑滄海
時間:
2017-4-9 08:04
分支管的截面積總和大約等于主管截面積就行
作者:
小路在2012
時間:
2017-4-9 14:34
702736 發表于 2017-4-9 07:39
請告知管道長度
高三米。橫向4米
作者:
702736
時間:
2017-4-9 15:22
建議用3寸管,分支用2寸管。
作者:
FKUEDEJXSQ2
時間:
2023-9-27 17:49
工況?
歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/)
Powered by Discuz! X3.4