機械社區

標題: 真空吸盤氣路問題 [打印本頁]

作者: seeker89    時間: 2016-4-23 19:04
標題: 真空吸盤氣路問題
現在想做的事:
用真空吸盤吸取塑料件放到清洗機里面,

放到清洗機里面時,要有微弱的破真空。

用兩位三通電磁閥連接真空產生器,吸附塑料件,
用兩位兩通電磁閥破真空可以嗎?



作者: fwsc    時間: 2016-4-23 19:33
可以
作者: 尚未茍且    時間: 2016-4-23 19:35
一般兩位兩通起的作用是截止管路,沒有破真空效果。最好用兩位三通閥
如果想控制破真空效果,在排氣口加一個進氣型節流閥,我沒這么用過,你試試看
注意不要用先導閥,買直動式的
作者: Cavalier_Ricky    時間: 2016-4-23 19:37
問題來了。為什么“要有微弱的破真空”。。。

我的猜測:

想把“少許”清洗液也吸入真空吸盤內,希望吸盤腔內部的工件表面也能沾上清洗液光臨的福氣?

得到這個回復后,我才能繼續。。。

設計軟件的應用也好,機構設計的構思也好,我極其討厭明明覺得有其他更基本的陷阱,卻只局限于求助內榮的范圍內回答。

這很害人!即使求助者愿意繼續往坑里跳,我會嘗試拉他一把，而不是想“這事兒,是他的事兒”。


作者: 龍游大海    時間: 2016-4-23 19:45
可以
作者: 破刀屠神    時間: 2016-4-23 20:47

作者: 歐陽絕痕    時間: 2016-4-23 21:55
本帖最后由 歐陽絕痕 于 2016-4-23 21:56 編輯

跟三樓說的差不多。二位二通電磁閥控制真空發生器,形成真空路,在真空路接一路正壓氣,用二位二通電磁閥控制這一路,要想調節破真空的效果,加個進氣型節流閥。這種氣路我們用的很多,很成熟。響應速度能達到2HZ甚至更快,就看你想要達到什么樣的效果。

        控制破真空氣路可以用直動式電磁閥也可用先導式電磁閥。在真空氣路里,要控制真空通斷,就要用直動式的(注意這里指的是形成真空之后的氣路,也就是從真空發生器出來后的氣路)。
作者: 309781750    時間: 2016-4-23 22:37
三樓非常好,
作者: seeker89    時間: 2016-4-24 13:36
Cavalier_Ricky 發表于 2016-4-23 19:37
問題來了。為什么“要有微弱的破真空”。。。

我的猜測:

微弱的破真空,是怕吸著塑料件,放不下去啊,和清洗液有啥關系,你多想了。

作者: 月光傾城2015    時間: 2016-4-24 14:37
用兩位三通就可以,我們應用很多,
作者: seeker89    時間: 2016-4-25 07:19
月光傾城2015 發表于 2016-4-24 14:37
用兩位三通就可以,我們應用很多,

這個氣路可以嗎?

作者: seeker89    時間: 2016-4-25 07:26
月光傾城2015 發表于 2016-4-24 14:37
用兩位三通就可以,我們應用很多,

這兩個氣路可以實現嗎?

作者: 小弟波仔    時間: 2016-5-27 13:38

作者: 相期若雪    時間: 2016-9-24 21:17
Cavalier_Ricky 發表于 2016-4-23 19:37
問題來了。為什么“要有微弱的破真空”。。。

我的猜測:

吸盤需要破真空,一般是因為在放工件的時候如果沒有破真空的話會出現把工件帶偏離你想放置的位置,且影像時效性…