機械社區

標題: 安全閥出現這種情況是否因為密封質量問題? 求教大神 [打印本頁]

作者: wo、四爺    時間: 2015-1-8 14:36
標題: 安全閥出現這種情況是否因為密封質量問題? 求教大神
本帖最后由 wo、四爺 于 2015-1-8 14:42 編輯   R/ n7 W, i5 g4 \0 `
4 u+ t: B% K8 R5 Y- _5 y7 b2 ?' r: x
買了一批安全閥,連接設備作為泄壓使用,結果在整機試壓過程中出現安全閥漏水現象,問:這是正,F(xiàn)象,還是質量問題?注:安全閥公稱壓力2.5MPa,系統打壓不足0.5MPa就開始漏水!我說是安全閥密封質量問題,而廠家堅持說質量沒問題!% T1 H& |2 A; c3 E% C$ m* v

作者: leechonghua    時間: 2015-1-8 14:46
安全閥使用前要校驗整定,不知道你的整定壓力是多高?
作者: Silicen    時間: 2015-1-8 14:54
leechonghua 發表于 2015-1-8 14:46 9 ?; r# f/ g$ N. m6 m# u
安全閥使用前要校驗整定,不知道你的整定壓力是多高?
: }2 _8 I# z; D0 u5 z) C0 c% i
調的再低也不會漏外面來吧,呵呵/ n0 W1 ?  F4 y. V$ z

作者: wo、四爺    時間: 2015-1-8 16:05
leechonghua 發表于 2015-1-8 14:46
! n# R1 X8 ^5 t) C" P安全閥使用前要校驗整定,不知道你的整定壓力是多高?

# W5 H; r- R" ~; o整定壓力0.35MPa    公稱壓力2.5MPa  外面漏水與他無關吧?7 t- N) I5 k. `& V3 i" r

作者: 千里馬好    時間: 2015-1-8 16:20
請問漏水的部位在哪里
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-8 16:24
千里馬好 發表于 2015-1-8 16:20
$ G7 R) p  R5 n/ S- X6 g請問漏水的部位在哪里

+ K/ i% `2 A" C( b就是安全閥上端開口漏彈簧位置
; y8 d9 Q/ k- v; c5 K9 p+ c1 O; G( G
作者: 大鵬展翅520    時間: 2015-1-11 11:56
樓主排氣管和什么管道相連?
2 V: Z( P. L* V% j: Q/ A/ |! T以前在山西某電廠除氧器上見到一安全閥情況類似,即壓力遠遠小于整定壓力卻出現漏水的情況,接連換了兩三個新的安全閥都是這樣的情況,后來查閱資料,這種屬于除氧器排氣帶水現象。除氧器和樓主的設備有很大差別,建議樓主檢查一下排氣管道,如果不是排氣管道的原因,可將安全閥解體檢查一下,這種情況可能是密封面夾雜異物導致
作者: wo、四爺    時間: 2015-1-12 08:45
大鵬展翅520 發表于 2015-1-11 11:56 ! f6 S5 e* ^6 X
樓主排氣管和什么管道相連?5 j3 {# a/ J! j9 W  Q
以前在山西某電廠除氧器上見到一安全閥情況類似,即壓力遠遠小于整定壓力卻出 ...
# w3 }2 P4 P* T8 a; M
檢查了  屬于密封問題
- ~1 t" v$ H9 C0 o; L




歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4