機械社區

標題: 關于上升沿檢測,請教PLC高手 [打印本頁]

作者: Ghostbeing    時間: 2014-11-30 23:00
標題: 關于上升沿檢測,請教PLC高手
我現有一專案,需要在寬度550mm內檢測有無直徑1mm的針的存在,而針是運動的,我選用的是激光傳感器,在550mm內,光點直徑是小于1mm的,但是結果是,如果針運動稍微快點,PLC就根本接受不到傳感器放大器的信號,后來換了一個稍微好一點的PLC就好了一點,能運動快點也能檢測到,電控說,運動快了連上升沿都檢測不到,我看了傳感器,在標準模式下響應時間是0.5ms,但是對于PLC方面我是學機械的不懂。* c& }2 s7 }8 I! |* o) v

& Z, t: J, Q* P5 [/ d8 }所以問問大神,真的是PLC運算速度的原因嗎,電控工程師也說了,他的程式很簡單,檢測有無嘛,就一句話的程式,所以他說取決于PLC。0 h+ _/ h8 u! b, w  z# b7 u

作者: 撒網頂    時間: 2014-11-30 23:08
用PLC的高速計數端口
作者: 風》追逐    時間: 2014-12-1 08:13
跟PLC和傳感器的響應時間都有關系
0 z4 V' c% u& h$ b+ F6 I! a' XPLC的掃描周期是4毫秒,那后你傳感器的響應時間是多少呢?
作者: liuyong453    時間: 2014-12-1 08:33
和PLC肯定有關系的
作者: 閑人南居    時間: 2014-12-1 08:51
激光傳感器設置成“輸出延時關閉”,延時到比PLC掃描周期時間長就可以了
作者: Ghostbeing    時間: 2014-12-1 13:00
風》追逐 發表于 2014-12-1 08:13 # ^5 V! j; }1 B/ @/ h9 G
跟PLC和傳感器的響應時間都有關系
0 v7 c" w  [$ w. J, QPLC的掃描周期是4毫秒,那后你傳感器的響應時間是多少呢?

3 ]! {' P0 ~" O( R% R/ ]0.5ms
作者: hm1413    時間: 2014-12-1 18:36
PLC點位設置立即刷新,還有,關鍵是傳感器來不及檢測還是PLC來不及檢測?
作者: wmk    時間: 2014-12-1 21:23
高速計數端口,或者就是立即輸入指令,感覺高速計數端口好一點。
作者: wmk    時間: 2014-12-1 21:29
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行
6 H# Z  ~: j% y5 T. v1 }  D" k, |2 ?. x( `) \
如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決。
2 @  |0 x: b: B. a& A  z. [如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行。
6 J) ]8 Y4 F9 Y0 }如果是掃描周期太長,合理使用子函數,PLC掃描周期也會減少。
作者: wmk    時間: 2014-12-1 21:29
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行6 W, y) R1 E* A' C) Z3 q' q9 c% E/ v
; V" Q0 `  {$ N: r" a) L
如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決。4 [( S1 G0 C" g2 S
如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行。
7 h! s( G  Z* _  U2 j. j+ i& b如果是掃描周期太長,合理使用子函數,PLC掃描周期也會減少。
作者: 709079691    時間: 2014-12-2 09:26
wmk 發表于 2014-12-1 21:29 - P/ v8 C1 i  z4 y
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行. o- F' W" c) @& c8 C' g7 Q

+ C( g1 O' f3 ~4 s  ]如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這 ...
2 q5 j6 E, ?3 w. Y$ a
       看樓主的意思是接入觸點的,用高速計數器沒用,計數器是計數,不能響應輸出,輸出還是靠掃描時間;還有立即執行,別的程序不動作了嗎?$ t5 j9 d8 C5 G2 u
       只能更換掃描時間快的PLC,樓主別聽上面的瞎說,人家電器工程師這不懂他不白混了。, F: Z: V' V$ ~9 q5 K& \, y5 {
       也感謝樓主讓我復習了下關于掃描周期的內容,好久不用容易忘記。
作者: 草9852002    時間: 2014-12-3 12:55
. N: V* z( T2 s* u& J* q+ U9 a
用PLC的高速計數
作者: woailg    時間: 2014-12-3 14:29
第一是受傳感器的相應時間的影響,如果傳感器的相應時間足夠短那么就是PLC的端口掃描周期決定的了!
作者: leechonghua    時間: 2014-12-3 16:30
大多數PLC帶有脈沖捕捉功能,0.5ms沒有問題。。!
作者: 門童    時間: 2014-12-3 16:53
0.5毫秒,這時間也不短啊,這電氣也夠牛B的,什么東西拿來就用?
作者: 聰聰那年    時間: 2014-12-4 11:02
我覺得 用高速輸入中斷可以讀得到,或者自己做個鎖存小電路也可以。
作者: wmk    時間: 2014-12-4 14:58
709079691 發表于 2014-12-2 09:26 : X7 U5 M2 \8 Q' {' O$ }) P4 O3 S
看樓主的意思是接入觸點的,用高速計數器沒用,計數器是計數,不能響應輸出,輸出還是靠掃描時間; ...
1 L! o# Q( {2 w' [
我還是個學生,就用plc做過兩個小東西,很多還不知道。
- ?/ x# A0 ]4 X( B如果是信號的時間太短,被濾掉了,不是掃描周期的問題,西門子的可以調輸入的濾波時間,可以收到一些比較短的脈沖。- H$ S) v- f" N1 W
高速計數器沒有用過,但是應該是可以有輸出的吧。。。; O/ E' [! a* [( z# Z  H
立即執行那里表達的有問題。' ^0 l9 |8 d8 ~7 s
謝謝您的提醒!最好的建議就是去翻手冊