機械社區

標題: “該說的我都說了,不聽就等死吧!” [打印本頁]

作者: loplop    時間: 2014-10-25 13:54
標題: “該說的我都說了,不聽就等死吧!”
這些日子領導交給了一項工作,設計一套空調通風系統,空調機組是外購設備,我主要就是設計通風管道。* Z8 I2 q; O+ y" H7 m4 }: _
順便說一句,我上面有兩個領導,一個小的,是個組長,一個大的,是總工,都是搞機械的。: B1 l: \' x, v6 c
5 P) r3 L: `3 Y5 I$ C
起初的方案討論上,總工就說管路用pvc圓管,外有保溫,一端出風,為了節省冷氣,一端還要回風,整個管路的縱向長度是35m左右,而且要求一臺空調帶兩個地方。于是我回到下面算了一下,管道阻力加到一起要在8000-10000多Pa,空調的壓力才不到2000Pa,這還沒算閥門、軟管和三通的局部阻力,可以肯定,風完全打不出去!“聰明”的領導事先也想到了這個可能,告訴我在四個末端各加一個軸流風機,作引風機。我想了解風機的朋友都知道,軸流風機的壓力才多大?對應的風量才200多Pa,純粹亂搞!根據軸流風機的性能,當風機的管路不暢,甚至流量達到0時,功率將達到最大,有燒電機的可能。7 j2 t1 ~  S, R' R, B

8 O$ S- f( A0 O5 G+ M要解決上面的問題,就是要最大可能的加大風管截面積,于是我上網找了下,看到復合風管很不錯,重量輕,易安裝,直接使用,不用再做保溫,價格也不貴,于是,用復合風管做了個方案,阻力算下來大概在1000Pa左右,空調可以帶起,就算真的有了問題,只要把回風管一甩,絕對沒問題!
0 m+ Q" n, c/ G, b5 t: _1 h$ k0 S1 n4 R/ C( N/ s
于是和組長提了這個方案,也不止一次和他說原方案的阻力太大,開始時把我的方案看了看,后來就否了,要采用領導最初的意見,我又和總工說了一下這個問題,雖然我知道不會有什么效果,果然他很外行的說:管道很暢通,沒有多少阻力,加大風管沒有意義。他好像根本不知道風速、管徑和管道阻力之間的關系,以為那是自來水,打開閥門就有水出了。好了,我能做的、能說的就這么多了,意見也提了,建議方案也給了,做出廢品就怪不到我了,就當老子這次陪你們玩了,讓怎么改怎么改,讓加啥加啥。* [  V7 K9 O1 [9 ?+ @5 H, f1 @8 P' ]: z
其實這個項目是有一定重要性的,這兩年全國近百家單位會涉及到訂購這項設備,我們這是第一次設計,按照領導的想法,第一次賣出的這個要作為樣板產品,作為后續客戶的宣傳素材,做出廢品,結果可想而知。
) K* m* O4 ?2 [- n' z, w' m; c/ l( w. g) q
再說說這兩個領導,組長不否認有他擅長的一面,但此人是那種領導說就聽啥的,不反駁,不較真,遇到問題就聽領導的,他的想法是:領導就是權威,絕不忤逆?偣50左右歲,機械專業,腦子轉的比較快,但也沒少設計出問題產品,自以為是權威,懂的他懂,不懂的他也以為他懂,就拿這次的管路設計,這是純純粹粹的暖通專業的東西,沒看過流體力學就沒有發言權,以前還有很多有關通風除塵的設備,沒有一臺能正常用的,但他就是不反思,以為是結構的問題,其實是他根本不會選風機,不懂流體!
; L' ~7 e0 ?1 L5 F: X) f' W1 S, m- k; `! |9 g0 q0 s% H  N
說了這么多,除了發發牢騷之外,也想奉勸各位,可別太把自己看的很nb而小看了周圍的人,當有人來和你討論問題的時候,別拿著,別不懂裝懂,被人家看出來只會背地里恥笑你,這還是輕的,到了不聽勸告而出了事時,就等著擦汗吧。
作者: 天擎    時間: 2014-10-25 14:05
你要注意了,后面出問題可能讓你頂包。
作者: 回不去09    時間: 2014-10-25 14:18
受教了。
作者: 寂靜天花板    時間: 2014-10-25 14:21
你們公司原來做什么的,竟然還想作暖通工程
作者: loplop    時間: 2014-10-25 14:33
天擎 發表于 2014-10-25 14:05
3 ]) Q6 J* v' Q& K6 ]: N! T8 t: e2 M你要注意了,后面出問題可能讓你頂包。

. w0 {( j. C% p# q" _$ w# X. P呵呵,方案上的錯誤找不上我,初期經過了討論,最后出圖還有領導簽字,而且兩個人我都點給他們了,起碼桌面上找不上我,至于背后會和大老板怎么解釋推脫,我就管不到了?傊,這次的結果如果鬧大了,對我多半沒有好處,大老板能秉公明斷也就罷了,否則我一定會多多少少沾包而影響大老板的印象分的。
" m  [, o+ j% U  b0 E3 ^) S
作者: loplop    時間: 2014-10-25 14:39
寂靜天花板 發表于 2014-10-25 14:21 # W, e; F7 ?; S: K) j
你們公司原來做什么的,竟然還想作暖通工程
* d( o' c$ n$ J
其實就是幾套簡單的空調通風管路系統,不是給建筑用的,涉及到的專業當然是暖通專業,具體到科目上就是流體力學。
: j# B4 R, `. V$ f. t3 L& ~
作者: 我很呆    時間: 2014-10-25 14:58
椋庨噺澶氬皯銆傚伐鑹烘槸騫插暐鐨勩
作者: 2266998    時間: 2014-10-25 15:00
你這個東西太小了,你廠子也忒弱了,不想再說什么了,! O& k: E3 g1 Z4 b- w$ v, Z

- A: m. g1 v- w, h4 N我說過以前按209規范玩過凈化廠房,比你這個復雜多了,! E$ U2 H: `) T. i9 H/ r
  {9 x9 W9 J% c$ q
簡單的手冊就有數據,每米損失多少壓力,什么類型風口損失多少,多大壓戶力對應多大環境面積,都是一目了然的數據,沒啥爭論的,也不值得討論,6 _+ [6 @+ ?- q5 B5 [4 Q+ I6 ]

! |4 R5 I9 P& e  p5 B9 ^風道有硬式與軟式的,國內多數是硬式的,有鋼板夾玻璃棉的,有外保溫的,有鋁箔夾聚氨酯的,都可以用,2 `4 ]6 `( H* G2 m
7 h% x$ w8 [1 x) d( `# b) P
廠子辦到你說的那個程度,基本就無話可言了,也沒啥出路了,
作者: 我很呆    時間: 2014-10-25 15:01
風量多少。工藝是干啥的。多大區域。載荷要求多少。3 N) Q) e; ]( [
3 u  \6 F. T* K0 T. q
送風高度多少。末端風速要求多少。環境溫度多少。潔凈等級多少。
作者: 愛貓人士薛定諤    時間: 2014-10-25 15:03
好無奈的樣子
作者: 楊云123    時間: 2014-10-25 15:06
除了問題頂包的肯定是你!領導不會承認是他不聽你的勸,你是第一設計人肯定找你。要么就是領導理虧,把這事壓下去然后重新設計。
作者: 云朵1    時間: 2014-10-25 15:31
我們這遇到比較新或者大的項目都會開評審會,設計者把一些有疑問或者難確定的地方提出來,自己做會議記錄,尤其要記下領導拍板的東西,以免日后背鍋。
作者: loplop    時間: 2014-10-25 15:39
2266998 發表于 2014-10-25 15:00 ( N) u0 S, K$ x& b3 p) p
你這個東西太小了,你廠子也忒弱了,不想再說什么了,
6 B8 Z6 H# R; b
, e8 a" e# y# P我說過以前按209規范玩過凈化廠房,比你這個復雜多 ...

- C( }& l! ?! m+ m, p公司5、600人,年產值最少6、7個億,你覺得弱么?
5 }& V; h) n/ j; H6 a, e! t. b% L我們不是搞暖通的,就連我本身也不是暖通專業,主業還是機械設計,因為負責的設備涉及到流體才學的,流體和管道方面的知識都是靠自己鉆出來的。, S, i% `5 j* ^7 ~  P, A" u% S9 d
我們這做非標設備,大大小小種類起碼上百項,還不至于因為這一項瘸腿而倒閉。/ l2 B9 x0 _5 s2 R7 `  k; \

/ E) p8 I; B: x0 y$ w, i9 @
作者: 林の屋    時間: 2014-10-25 15:51
"當風機的管路不暢,甚至流量達到0時,功率將達到最大,有燒電機的可能."  這話不對,流量等于0,功率也不見得大,燒不了風機,你把出風口塞住也燒不了。
作者: loplop    時間: 2014-10-25 15:53
我很呆 發表于 2014-10-25 15:01 3 y& v8 Z$ m( b7 c
風量多少。工藝是干啥的。多大區域。載荷要求多少。
7 E2 k4 c" J- p- q2 @
1 l; F* C- k) ^9 w送風高度多少。末端風速要求多少。環境溫度多少。潔 ...

' W5 P8 R% {# r* ^. A風量9000,管內徑190,相當于出風5m后分成兩條管路并行30m,末端兩個出風口,有四個彎頭,兩個三通,可以幫我印證下是不是我說的那么回事。。。
; s" J; |" q5 o+ q
作者: 桂花暗香    時間: 2014-10-25 16:18
林の屋 發表于 2014-10-25 15:51
- O5 M8 a& O" W, K8 d+ T"當風機的管路不暢,甚至流量達到0時,功率將達到最大,有燒電機的可能."  這話不對,流量等于0,功率也不見 ...

' S4 N6 N! A8 r% k# ~老婆說的對.
作者: 害怕伏櫪    時間: 2014-10-25 16:57
本帖最后由 害怕伏櫪 于 2014-10-25 16:59 編輯
% |! k( A/ ]# p+ m) v
! C4 A* T/ P3 t: N' {& ~8 W碰到這種事情不能將就。7 x0 O7 I, E' V
如果對自己的判斷有把握,整理一個書面意見,一式4份。一份給總工,一份給組長,一份直接給老板,一份留底。; q. B$ ]$ l# m& @$ N% M0 b8 @
然后看情況發展,大不了辭職不干。$ N1 [1 d( L" M4 a% n
絕對不能做自己不作主的主管設計。
作者: 祖彬    時間: 2014-10-25 18:06
后續詳情,坐等
作者: horton_chen    時間: 2014-10-25 18:42
昨天跟老板爭論一個問題,結果他把我炒了。他要求我用別人的方法來工作,我說我的工作方法也能達到相同的效果,結果他覺得我太強勢,才上班兩天。
作者: ysw1979321    時間: 2014-10-25 19:15
上級什么都懂,什么都是權威,干對了,指揮有方,干錯了,有人敢提嗎?
+ f, F4 ]3 y1 f' R9 ?0 O* R一個領導,如果還能聽聽別人的意見,并不形成對持不同意見特別是反對人的意見就不錯了。
7 z) u& O0 O8 U9 n$ ]) I這個事情,你們班組長做的對他本人最有利。
% Q5 [# \4 A# P3 A結果就是:
# D4 w& d7 U- \1.單位受損巨大;
9 E$ q! s' L. l8 \- [" l6 T/ I2.總工繼續是總工;+ [" W- @: k3 A& \/ A
3.班組長繼續是班組長而且總工繼續重視;; y' w: @. r& x
4.你麻煩了。
5 }% D& ^% _. J0 l現實的悲哀。
作者: wangqing1    時間: 2014-10-25 19:27
雖然我不懂,998說你了,你應該考慮他的建議,把計算發上來,論壇有狠人,讓他們幫你在次確定一下!能學到東西就是好的,其他不重要
作者: 李二洋    時間: 2014-10-25 20:27
另謀出路吧,沒必要在這浪費時間
作者: 李哈維    時間: 2014-10-25 20:39
我搞水泵系統設計的。以前的公司和你這情況差不多?偣みB泵選型都不懂,還在裝懂。做了很多失敗的產品。后來實在干不下去就辭職了。
作者: 相逢有緣    時間: 2014-10-25 20:40
我覺得21樓說的有道理。
作者: 龍游大海    時間: 2014-10-25 20:50
我們這遇到比較新或者大的項目都會開評審會,設計者把一些有疑問或者難確定的地方提出來,自己做會議記錄,尤其要記下領導拍板的東西,以免日后背鍋。其實評審會就是扯蛋
作者: 逍遙處士    時間: 2014-10-25 21:03
要尊重總工,善意提醒,若諫言不納,就做好和總工一起承受失敗的準備。不要強求,說話、心理上也不要越出自己的角色位置。這對你自己也是個保護,免得你直接面對巨大的責任。
- E+ o, f+ a% ]5 E& ?4 b7 K) \: i! F
現代社會利益爭奪激烈,君臣之道已失,總工若不能維護自己的權威,今后將無法發號施令,這點樓主可曾理解?你盡到了自己的職責,同時也無過分行為,領導不會對你怎么樣的。如果行爭斗之事,不管誰對誰錯,真要開除人,恐怕也會是樓主,而不會是總工,因為老板要從大局考慮。
$ P) L% m' L0 E, J0 K2 W4 }* A! |& s& M
諸葛亮勸劉備取荊州,劉備不取,諸葛亮也無可奈何。劉禪無能,諸葛亮也只能盡忠而已,若取而代之,千古之下,恐成罵名。1 x  N. o, z$ _7 H$ P
! v$ q7 d9 a5 Q4 z  U& c
況且,凡事無絕對。失敗,反而更能讓人學到東西。世事紛紛,莫論對錯,只看善惡。樓主不是喜歡研究流體力學嗎?不妨把它當作一次流體力學試驗吧,看看到時候各處壓力,是否和計算的一樣。甚者,若能預先備好解救方案,到時以解總工之圍,必會令人刮目相看,又何愁出頭無日耶?
作者: 泯然眾人    時間: 2014-10-25 21:28
本帖最后由 泯然眾人 于 2014-10-25 21:44 編輯
4 U, s5 d5 b- c
  H7 i$ D) R! S; _  N- r  z9 j# w現在很多都是憑經驗憑感覺做設計,很少真正拿數據說話的。) Q" J4 R5 _3 f- [$ u3 E0 T5 @
明年才開始工作,希望以后不要成為這種人,努力成為“大!薄:俸俸佟黄饷!
作者: 嚼得菜根    時間: 2014-10-25 22:29
loplop 發表于 2014-10-25 15:53 ! a1 E" t; S3 v* M
風量9000,管內徑190,相當于出風5m后分成兩條管路并行30m,末端兩個出風口,有四個彎頭,兩個三通,可以 ...

3 ]& n$ U3 D& ^- q. }( y+ {7 P流速88米了,不用細算,肯定不行。按“害怕伏櫪”前輩給的建議做吧 。
2 @  O& s% _: f+ {' c3 h( {
作者: ngsxngtd    時間: 2014-10-26 16:22
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: loplop    時間: 2014-10-27 10:13
逍遙處士 發表于 2014-10-25 21:03 3 G0 }, g! K+ U& b( c3 @
要尊重總工,善意提醒,若諫言不納,就做好和總工一起承受失敗的準備。不要強求,說話、心理上也不要越出自 ...
: ~5 z6 k0 r/ e' q
說的很對,老總不會因小失大,最多兩不怪罪到頭了。
. x9 v6 R! M" b" A( i8 p/ D, v上周把管路圖給空調廠家確認壓力,今天回復說沒問題,我無語了,難道我算錯了?再次算了算,還是不可能,只能呵呵,給他們確認的目的也是為自己再加把鎖。
5 t9 M- S; k7 [, g' T" y假如現場試驗不成功,根據我對他們的了解,情形可以想象得到,首先會讓現場人員檢查管路是否有堵塞,然后會找空調廠家,懷疑他們的空調壓力不夠,之后會說改用更大功率風機,“聰明”點的話會改用離心風機。
, A, V: W& x  S8 R& u7 W這么搞,我也沒什么預案,只能把管路廢掉重做,或者把空調移到近處直接向里面送風。
( ]% o; P2 f% X到了那個程度,他們也不太可能會來征求我的意見,就算讓我把上面的話說了,也不可能采納,因為那完全等于設計報廢,最終把責任推給空調廠家。* G* a+ x9 m- f
5 q6 l6 b: ~  j% B/ `

作者: loplop    時間: 2014-10-27 10:38
云朵1 發表于 2014-10-25 15:31
& v& p( E! I3 h7 D7 I我們這遇到比較新或者大的項目都會開評審會,設計者把一些有疑問或者難確定的地方提出來,自己做會議記錄, ...

3 B) I9 Y  s+ H我們公司也有,總工主持,再召集一些技術的中層干部、生產部經理(從技術部過去的)和其他相關人員,在那品頭論足一番,把能看出的問題說說,但也不代表通過的方案就是好的。: ?6 h9 A' U. Q/ J; H
有時總工說了一個觀點,下面就有幾個“是是”的附和著,然后再順桿子說幾句。一次在方案的布置上,我把泵放在地下水池旁邊的泵坑里,進水管直接通入水池,出水管要走很長的距離到達用水點,總工看到后說應該把泵放在用水點附近,理由是出水管長,壓力損失大,我簡直無語了,出水管短了,但進水管長了,難道進水管就沒有壓力損失了?而且無端增加進水管長度使進口的真空度增加,也增加了氣蝕的損害。結果只是簡單回了兩句,就找來的一頓獅子吼,呵呵。
- X6 I' N4 M2 r6 d( x9 h& ?  x" W  w+ I4 a8 L

作者: loplop    時間: 2014-10-27 11:00
ngsxngtd 發表于 2014-10-26 16:22
5 z. j+ p: X+ y按絕熱過程計算,假設出口壓力30KPa(經常算不可壓縮類型,通風不懂,不知是否合理)5 p8 |7 O: s- Q5 H, E, J' b) P
附上mathCAD文件,供參 ...
! `6 E2 f; ?  w* a$ @& g
怎么比我算得還大。+ c; K  K1 j- W4 n; |+ W

作者: loplop    時間: 2014-10-27 11:21
害怕伏櫪 發表于 2014-10-25 16:57 3 j; K& d- }  @' M3 K- s. G( i" H$ u; L! Q
碰到這種事情不能將就。" y2 `5 U4 @* E2 a1 w7 P
如果對自己的判斷有把握,整理一個書面意見,一式4份。一份給總工,一份給組長,一 ...

1 K) a" ]5 m3 W我們這說到底還是個人治的公司,不是那種條條框框管理很嚴謹、責任很清楚的單位,這么搞可有點越級上訪、小事弄大的嫌疑哦,就算是我預言中了,豈不等于把他們都告了一狀,到時他們自己心里明白就得了。+ g' L  E+ D( [  w2 ~9 h

作者: 云朵1    時間: 2014-10-27 12:37
loplop 發表于 2014-10-27 10:38 - L  M9 n7 z# P9 Y
我們公司也有,總工主持,再召集一些技術的中層干部、生產部經理(從技術部過去的)和其他相關人員,在那 ...

( b4 O& t  g, g7 g3 d1 b$ e) z$ K+ H方案好不好是其次,關鍵是把你認為不合理但是總工強行拍板的地方記錄下來,會后給他們過目,到最后萬一項目就是在這些地方上出了問題,你可以拿出會議記錄對質,不至于背鍋$ X% ]" D) H: B& O/ k+ S7 j

作者: ngsxngtd    時間: 2014-10-27 18:01
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: loplop    時間: 2014-10-28 10:33
ngsxngtd 發表于 2014-10-27 18:01 % X1 [4 f( w9 N5 }4 ~
細說,哪個參數不對勁。你的過程能否截個圖?
* @. T6 V3 q" n  U; R$ v0 H! c" N  x
用了兩種算法:一種按照公式,一種參照風管阻力計算表。5 h* t9 l4 v) q, E: E1 Y
按公式,運動粘滯系數取15,粗糙度取0.002,密度取1.2,2*31m管走4500的風量,5m管走9000風量,算得沿程阻力6270Pa,局部阻力2056Pa,總和8326Pa。: y4 B. W* n. y- Y+ F% |
按計算表,參照200*200方管在20m/s的數值,根據壓力比等于速度平方比,算得沿程阻力8518Pa,加上局部阻力為10574Pa。表里沒有對應的風速,靠公式推導可能誤差較大。
7 w4 l/ e3 d( _: l還有一些局部阻力沒有算進去,結果只會更大。/ H- M/ L: l* Q; ]% R

# }& K$ W, i; q% e
作者: 無品老羅    時間: 2014-10-28 15:38
我最近一直在思考一個問題:是不是年紀大了都會輸不起。在小輩面前不懂也要裝懂。
作者: ngsxngtd    時間: 2014-10-28 18:27
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: loplop    時間: 2014-10-29 14:34
ngsxngtd 發表于 2014-10-28 18:27
- w! _5 c. P7 q: x  s8 D+ K" s你可能完全按照不可壓縮流體,密度恒定考慮。4 ^5 f0 }' E5 N
那密度(比體積)與絕壓存在關系(等溫,等熵,多變),% ~, u, ^* H/ W# N, Z/ e0 l5 Y
...

2 K# g' T& s+ T' Q& w書上說:“對于氣體速度較低(遠小于音速)的情況,在流動過程中,壓強和溫度的變化較小,密度仍然可以看做常數,這種氣體成為不可壓縮氣體。反之,對于氣體速度較高(接近或超過音速)的情況,最流動過程中其密度的變化很大,密度已經不能視為常數的氣體,稱為可壓縮氣體!薄44m/s和88m/s的風速是遠小于音速的。
0 c; `( H( b$ y3 O3 C/ D
作者: ngsxngtd    時間: 2014-10-29 21:54
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
作者: wmdjyqw    時間: 2014-10-29 22:18
害怕伏櫪 發表于 2014-10-25 16:57
; ^  O$ C, W) ]4 X* m碰到這種事情不能將就。$ l, @( e' V' S; m2 z+ q  d
如果對自己的判斷有把握,整理一個書面意見,一式4份。一份給總工,一份給組長,一 ...

- v3 `$ b. w3 k3 K) a; F; Z這么搞擺明了不想往下混的節奏!  D0 B& }+ K: i; m  t- G

作者: leftwall    時間: 2014-10-29 22:56
記得讓領導簽字哈4 g/ l( h. J& ~2 G9 e; H4 S
生產出來后再回來說說結果; j) [+ \; g0 k- Z2 i

作者: leftwall    時間: 2014-10-29 22:57
寂靜天花板 發表于 2014-10-25 14:21
* L+ Q" [3 D; j" H2 i你們公司原來做什么的,竟然還想作暖通工程
4 I7 U# b" I+ B- Q$ G# n
大俠不知道機械工程師是萬能工種么
3 c% z' Q. F8 g) `- N- @
作者: 機器狼    時間: 2014-10-30 22:36
用有限元做個報表給領導看看
作者: 36261472    時間: 2014-10-31 11:33
逍遙處士 發表于 2014-10-25 21:03 / `: Z: S" Q5 f9 w3 j( W
要尊重總工,善意提醒,若諫言不納,就做好和總工一起承受失敗的準備。不要強求,說話、心理上也不要越出自 ...

3 I& r& U7 S4 W+ M9 P& R3 m此人高明
作者: 道可    時間: 2014-10-31 13:45
前期硬著頭皮做了個壓縮空氣改造的項目。。。由于有幾個參數實在是搞不定,一直不敢拍板。。。最后跟領導說有幾個參數搞不定,實在算不出來,不敢拍板。領導答曰,大膽搞,出問題我擔著。后來用網上小軟件粗略算了下,壓降大約在0.6MPa。。。剛好夠用。后來施工完成,第一次實驗,俺沒在場,據說壓力直接將了有1MPa。。完全供不起來。。。去現場蹲了半天,揪了一堆可能原因出來,下放車間整改。期間領導找俺說,找找原因,再試試,你也再重新做個方案,以防萬一。后來,俺又自己盯著實驗了一下,結果,壓降大約只有0.01MPa。。。妥妥的。。后來聽說,為這事領導開會沒少被大領導說、、、不過,三十多米DN25的管子,幾百米DN60的管子。。。期間彎頭閥門加起來二三十個,,,實際壓降竟然只有這么點,,俺實在是搞不懂了。。。流量太少?
作者: 江海洲    時間: 2014-10-31 14:45
有功是領導的,有過是你的
作者: GO學習愛好者    時間: 2016-11-13 14:16
loplop 發表于 2014-10-28 10:33. ~: O: n* }9 \' h; @2 }2 \$ e
用了兩種算法:一種按照公式,一種參照風管阻力計算表。
1 w% D- o/ k9 h* y4 U9 [9 H按公式,運動粘滯系數取15,粗糙度取0.002,密 ...
& c. F% p9 J+ P% y  U0 {; D
可以請教一個問題嘛?
$ n$ F8 V% Z4 c  Q




歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4