標題: 變頻器的過載試驗怎么做簡單可行
用的艾默生的通用變頻器EV1000系列的變頻器,額定功率5.5KW,驅動一個3KW的電機,用在一個輸送機上用于變檔速,現在客戶要求做過載試驗,主要是看一下變頻器有沒有這個功能,如果往輸送機上加大貨物載荷的話,可能變頻器還沒有過載保護,輸送機自身就變形垮了,所以求助各位有沒有簡單的方法?- D0 `/ Y2 M! ~. ?% p- b; T( O3 g9 p% o

* n' O5 ~' k9 N看變頻器的手冊,上面介紹說有變頻器過載保護和電機過載保護兩個概念,變頻器本身可以輸出150%額定電流一分鐘,180%電流三秒鐘,而對于電機過載保護有個系數,調整它可以使不同功率的電機與變頻器的額定電流值相匹配,限定變頻器的輸出最大值,默認是100%,所以想問一下如果調整這個值到30%的話,是不是相當于使用原來的普通載荷,而變頻器會采取保護措施,因為假如原?0A的限定值,現在是3A,然后變頻器就會過載保護?是不是這個概念5 l$ X9 h: s; ^" O) C2 h( P2 j
7 P! a0 Y  P4 g6 p4 q
不是電氣專業的,跪求...
作者: 蝦米游海    時間: 2014-4-17 13:01
本帖最后由 蝦米游海 于 2014-4-17 13:02 編輯
6 A8 b8 I7 G8 v  N0 ^2 @/ d
# n9 s1 u# \) i0 w$ X' S第二個思路是一臺變頻器帶動兩臺設備,看會不會過載,可行嗎?" ^) A) E1 v# w
! s$ @0 W. j$ J2 T" A5 X
另外還要求做短路保護試驗,現在計劃是在變頻器的輸出側在沒有啟動前直接短接,然后再啟動變頻器,請問這樣會把變頻器燒了嗎?。。。
作者: 希傲    時間: 2014-4-17 13:46
樓主的理解是正確的,把電機過載保護比例調低就能測出是否具有這個功能。
作者: 蝦米游海    時間: 2014-4-19 23:53
希傲 發表于 2014-4-17 13:46 ) Z$ t* q6 q2 @9 v0 b+ k* R
樓主的理解是正確的,把電機過載保護比例調低就能測出是否具有這個功能。

- r" W. f! A  `$ U0 ~( @9 ~% s9 u0 i謝謝,的確是這個,呵呵,另外短路保護也測了,變頻器沒燒壞。。
5 N- ^" R- z" B( T! f+ b
作者: maul_des    時間: 2014-4-20 19:06
直接用一個輪子帶個卡的片的。
作者: bigboy52    時間: 2014-4-21 08:18
用兩電機對拖啊' z, q/ w5 b  F' m, d3 e% C  a

作者: 咔咔kaka1987    時間: 2014-4-21 17:17
調低是最好的方法