機械社區

標題: 如何讓機床的實際進給F(和轉速S)和程序里設定的進給F(和轉速S)不一樣? [打印本頁]

作者: 耶穌愛子    時間: 2013-9-17 19:22
標題: 如何讓機床的實際進給F(和轉速S)和程序里設定的進給F(和轉速S)不一樣?
      5 }1 j  J$ [* |2 E2 ?/ U
3 Q7 g# i/ V) r* \! b. n9 @- e
我們這里的產品為流水線生產,為保證加工質量和刀具壽命等,要求所有參數都是固定的,不可輕易調整,但由于數控機床上有進給倍率和主軸轉速倍率調整旋鈕,操作者為了快點干,總是在加工時偷偷的將倍率調大,一般調到110%-130%(由于不知道過大會怎樣,所以操作者一般也不敢調得過大) ,由于你無法時時看著,偶爾懲罰也只能管一時,所以該問題在現場非常難以控制 。5 V: B7 L8 n! I2 }6 `/ L1 g5 m/ K: {
      為了解決該問題,我打算按著操作者的習慣預先將進給和轉速調小點,這樣在操作者干活時參數就正好了,但直接改程序太過明顯,而且操作者會看程序,這樣會引起非常大的矛盾,所以打算尋找一種隱蔽點的辦法。因此請教:有沒有辦法,如設置參數等,能讓機床的實際進給F(和轉速S)和程序里設定的進給F(和轉速S)不一樣(如雖然程序設置為F0.5,但實際加工當進給倍率按鈕為100%時實際機床進給只有F0.25)?

2 j* O2 O4 ?3 X! K" q
作者: HC小丁    時間: 2013-9-17 19:26
本帖最后由 HC小丁 于 2013-9-17 19:35 編輯 - o( P  t6 t* K  |# Z* t. A
0 x% X2 U1 H3 ]$ i
可以參數調整倍率無效,始終鉗制在100%,倍率大于100%就報警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率開關無效
作者: 耶穌愛子    時間: 2013-9-17 19:36
本帖最后由 耶穌愛子 于 2013-9-17 19:41 編輯   X  A9 G) b' X  y- `4 O" ]
HC小丁 發表于 2013-9-17 19:26
, D! y% @1 Y. F$ o可以參數調整倍率無效,始終鉗制在100%,倍率大于100%就報警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率開關無效

$ u; j/ {' z. G( O" R; ~. R大俠,“倍率大于100%就報警 ”這個辦法好(有時還要調整機床,100%以下的倍率還是希望其有用),需要設置哪個參數?謝謝!
0 C( h5 l- j% f) Y( @3 K4 K: d. o* |- M( E5 R

作者: 307428568    時間: 2013-9-17 19:55
我們機床有這功能,三菱系統
作者: HC小丁    時間: 2013-9-17 20:10
耶穌愛子 發表于 2013-9-17 19:36
! R) D, X+ }: e7 N( _3 t大俠,“倍率大于100%就報警 ”這個辦法好(有時還要調整機床,100%以下的倍率還是希望其有用),需要設置哪 ...

8 y: u8 ]' Y, V) l參數時間長了,忘了,你們是不是只讓操機的修改刀補,其他坐標、程序不許動?; j& M4 k* L6 a* h

作者: 冷月梧桐    時間: 2013-9-17 20:24
這還是個斗智斗勇的過程
作者: 閑潭夢落    時間: 2013-9-17 21:00
可以參數調整倍率無效,始終鉗制在100%,倍率大于100%就報警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率開關無效
作者: tsyjhm    時間: 2013-9-17 21:02
我廠是不允許工人改程序或調整進給倍率的,發現了直接扣工資,開除,沒人敢亂動
作者: 379116911    時間: 2013-9-17 21:56
設置最快進給速度      按說你的編程速度基本差不多吧   修改了以后切削進給就不會再高了 不過操作者還是能看出來
作者: 耶穌愛子    時間: 2013-9-18 06:12
379116911 發表于 2013-9-17 21:56
% Z1 O  J7 |) a3 E5 ?5 K3 ^0 X$ n設置最快進給速度      按說你的編程速度基本差不多吧   修改了以后切削進給就不會再高了 不過操作者還是能 ...

' W: G) p$ v% X! B& q  o5 J; K大俠,怎么設置,謝謝$ a( t; h$ I+ g8 {9 |

作者: 天天他爸    時間: 2013-9-18 07:39
同意2樓
作者: kobelaoli    時間: 2013-9-18 09:16
程序里面添個語句,如果速度大于多少,那么速度等于原來的80%,這樣如何?
作者: 小馬過河    時間: 2013-9-18 09:42
這個只能通過系統PLC來改,一般需要機床廠家幫忙?hr noshade size="2" width="100%" color="#808080"> 作者: 耶穌愛子    時間: 2013-9-18 19:19
HC小丁 發表于 2013-9-17 19:26
; y& Y8 K7 D- q: s& z% l# Q可以參數調整倍率無效,始終鉗制在100%,倍率大于100%就報警,也可在程序中加入#3004=2,限制倍率開關無效

9 H( x+ \" v8 A# v. K% }/ R大俠,您的“#3004=2”建議非常好,我已經在機床上試了,效果極其理想,不僅最大倍率被限制在110%上(不知道為什么是110%),而且比110%低的倍率仍然有效,而不是完全無效。5 O$ V5 u; Z" s
非常感謝!非常感謝!
' w! f4 z' Q; W  K. u4 a$ K

作者: HC小丁    時間: 2013-9-18 19:43
耶穌愛子 發表于 2013-9-18 19:19
# p8 J9 {7 x( C' n8 u* A大俠,您的“#3004=2”建議非常好,我已經在機床上試了,效果極其理想,不僅最大倍率被限制在110%上(不知 ...

4 @8 J4 U9 ]5 E" Y0 |為什么是110?不應該啊,最好的就是,pmc設置,只要你倍率不在100%上床子就不走了,而且紅燈亮,蜂鳴器響,記得那時臺灣東臺精機的立加,有很多實用的功能,包擴攻絲回退、機床稼動率和設備按下循環啟動的時間等。。。。。。
& P) g* y, J$ x: l! q
作者: 耶穌愛子    時間: 2013-9-19 08:04
HC小丁 發表于 2013-9-18 19:43
! f+ l! r+ n5 i3 y" U& L$ F為什么是110?不應該啊,最好的就是,pmc設置,只要你倍率不在100%上床子就不走了,而且紅燈亮,蜂鳴器響 ...
0 L) T" W9 O  a
我也不知道為什么是110%,不影響什么,只要能限制住就好。而且低倍率仍然有效,這點非常好,因為經常要對機床進行試驗性加工調試,還得經常用低倍率。
  O, b( h3 R% d
作者: 寧波機器人設計    時間: 2013-9-19 08:40
學習中
作者: 朱正超    時間: 2016-9-1 08:52
這個很簡單呀,機床聯網監控呀,用上海斑彰的既便宜又好用,監控主軸進給的速度、倍率,并實時寫入數據庫,可以按年月日等各種方式出報表。
作者: 且共從容    時間: 2016-9-1 19:06
可以在PLC里限制不能超過100%,超過100%按100%加工。報警程序會停下來,加工中可能會損傷工件表面




歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4