無功功率補償
5 o, t" K9 B" ?& M無功功率補償的痪皂是把具有容性功率負荷的裝置與感性功率負荷并聯接在同一電路,當容性負荷釋放能量時,感性負荷吸收能量;而感性負荷釋放能量時,容性負荷卻在吸收能量,能量在兩種負荷之間互相交換。這樣,感性負荷所吸收的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率中得到補償,這就是無功功率補償的痪皂?
' o* o# O6 s# e G$ f& f4 i力率電費
9 H' P% w) ]" q$ V是指電力用戶感性負載無功消耗量過大,造成功率因數低于國家標準,從而按電費額的百分比追收的電費(詳細了解力率電費調整辦法)。
過零模塊
采樣及觸發可控硅(晶閘管)。是通過過零模塊對可控硅兩端進行采樣,當可控硅兩端電壓為零時,觸發可控硅,使電容器投入或切除。投入時無涌流,切除時無過電壓。
$ h: M$ P8 M+ t* E涌流及過電壓
◇涌流是將電容器投入時瞬間產生的電流.如接觸器投入電容器時采用不了過零點,所以當電容器投入時瞬間相當于短路,產生的電流會比電容器額定電流大幾十倍或上百倍.同時會將電容器的極板的許多耐壓薄弱點擊穿,造成電容器無法儲存能量,影響電容器的使用壽命.所以接觸器式電容柜不可以頻繁投切。
◇電壓是將電容器切除時瞬間產生的電壓.切除時由于電網電壓與電容器的端電壓產生迭加,從而產生過電壓。
! R. i& B) F6 |4 W投切振蕩
當投入電容器時出現過補償,切除后又欠補償,造成電容器來回頻繁投切,產生振蕩。
9 I7 [+ J5 h& l3 b) b過補和欠補
欠補是指用電系統中感性無功大于容性無功。
$ x$ D" D, c- p# L! E8 V8 o5 m過補是指用電系統中容性無功大于感性無功。
編碼式投切
; \& t' S! {# l) Z. W: \0 {是指控制器投入電容器時采取的一種方式,如1—2—2
* \* X4 `. x! M4 O; G% }2 s例:現做一臺100KVAR的電容柜。
1、無編碼:可做10路,每路10KVAR,以10KVAR等級投切。
2、有編碼:可做6路,前兩路每路為10KVAR,后4路每路20KVAR,投切等級也為10KVAR。
兩種方法比較起來都以10KVAR等級進行投切,無編碼用了10路,而有編碼的只用了6路就可達到同樣的效果,減少了4回路。降低了產品的成本。
響應速度
接觸器動作時間為幾百毫秒。(機械)可控硅(采樣和觸發)20毫秒就能將電容器投入。(電子)
諧 波
* k( ?' B+ Z* A9 }是由于非線性負載所引起電壓及電流的畸變,污染電網,是電氣設備的一種公害。
反送無功的害處
' X: d9 _' ~6 i8 g6 c) h9 ]8 p& w反送無功與無功欠補償同樣會使電壓電流產生電位差,造成功率因數過低。如果長期向電網反送大量的無功,將會引起電網電壓升高造成對電網的污染,嚴重時會造成電網崩潰耗.(電業局不允許長期向電網反送無功)。
- ]/ G7 r2 g+ z$ j6 `5 `2 m投切信號的比較
; v8 \9 [3 p3 F+ H/ p3 z+ h功率因數,無功電流,無功功率三種方式。
1. 功率因數:用功率因數作為電容器投切信號的一種方式。如果系統功率因較低,無功功率又比較小,投入電容器又過補,過補后在切,就容易產生投切振蕩.
8 D) r, |, D0 p2. 無功電流及無功功率:用無功電流或無功功率作為電容器投切信號的一種方式,采系統中無功電流或無功功率,當系統中無功功率小于控制器所設置的參數,控制器不發出投入電容器的信號,避免了投切振蕩。減少了動作次數。
$ t" q# S0 S! i: l0 z5 ?就地補償
' q" j* g# s& Q全國供用電規則規定:無功電力應就地平衡。
就地補償是指針對于某一臺設備進行補償,安裝在設備附近,具有投資少、體積小、安裝方便,補償效果好等特點.
8 |1 x5 e0 m7 P# H- W* d2 V5 j. G- l. e就地補償適用于單臺設備容量較大,電力用戶輸電線路較長。就地平衡無功電流。使電壓質量得到保證,減少線路損耗。
; H9 {4 [$ q( E; C燈力分算
2 h# C: f' u+ v) Q5 W: M 是指用戶的照明用電量與動力用電量占總用電量的比例。有些用戶照明和動力是用一塊計量表計量,其中照明用電不收取力率電費,所以電業局在計算力率電費時將用戶的照明與動力用電的多少按比例將總電量中的照明部分劃分出去后再計算。也就是說計算力率是按動力用電量的多少來計算。