標題: 卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流 [打印本頁]

作者: ipqjj    時間: 2013-8-25 18:45
標題: 卷揚機主令控制器,一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流
卷揚機主令控制器:編碼器OMRON, PLC S7-200 224,文本顯示器TD200。變頻器富士5000- w  g+ z  ^4 q; Q. S
工況:卷揚機下行到文本顯示器200點數時,PLC控制繼電器斷開給變頻器一個開關信號,變頻器從15HZ到0.
/ D9 ~) @$ I1 }9 l( U! B8 T2 W
/ R- G! w6 l. f2 }1 X2 j2 j  b故障現象:現在是一到200點數時報故障,故障代碼顯示變頻器過電流。能使用,但得復位。
3 u6 R: ~" e) t  j* U5 {故障判斷:1、變頻器換一臺故障依舊。
& I7 z7 Q1 t+ B2 }* G                 2、文本顯示器調到300點故障依舊。PLC輸出信號正常7 Q% p, R/ O0 u* p+ v
                 3、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試故障依舊 。顯示變頻器過電流。
" E, \* x4 I8 Y" a) Q3 k# V                 4、更換所有繼電器故障依舊。   
5 ]' E/ V. t- T& t                 5、斷開電機電源,脫開編碼器用手轉動測試,當文本顯示器到310點數時,拔掉15HZ繼電器變頻器到0,故障消失。2 Q/ V9 O2 |1 {. a, k% `- r
0 ~9 g4 w- A! y- N$ F2 e* g
問題:繼電器已換很多個了,難道是繼電器座的問題?明天準備換繼電器插座。  w2 Q' G. R7 @7 _6 K: R1 _' R
不知道我說的是不是清楚,大家來說說到底是什么原因。
5 J, B! F$ b" h) p
作者: 2266998    時間: 2013-8-25 20:13
你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,1 e' w) U9 t+ \. k% e8 M
  M$ K3 o6 i3 m' _% ~0 b
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,/ b' \7 E( u4 i

/ ~, h+ x2 Q2 x$ P我玩大轉爐的氧槍系統,包括控制,
; t, X. x2 j; O, P! \, i6 W% l: @$ F6 a% |4 ~6 V
對氧槍的卷揚機,有一整套控制系統,超行程報警,超載也報警,這都對應各個點位,報警了,看是那個點引起的?/ {2 J& v$ o2 O
7 m" `& Y" A7 C4 c
有些點是人為設定的,在系統里面,過那個點就報警,還有些報警是外點輸入的,比如過某點,在行程范圍里面,但到這個點,載荷就超,也報警,
; f+ E+ \; ^! ?+ P/ L6 s1 y3 M8 |( d2 j/ F9 _( f0 C
還有可能是主令信號錯誤,導致輸出錯誤,就報警了,都有可能,
( R/ ^# A4 |+ F0 N% l8 {* n0 H
7 k. ]! r8 _# J' b/ E你要先揪出來是那個點輸入的報警信號,才能找到問題,   
作者: a5248714    時間: 2013-8-25 20:44
plc程序里面故意加了一段 運行幾千次后 一到200就停機( @! g7 e" W) G4 k7 X9 m: I( ~
1 y1 g8 B2 Y+ `9 j) C4 \( _- N
設備款付清了么 付清了也很可能是plc程序故意停機的1 x* s2 _% X/ l( {! @# I0 S
4 N) B- g0 Q8 E3 D, B
80%可能 供參考
作者: growupart    時間: 2013-8-25 21:28
2266998 發表于 2013-8-25 20:13
. I9 b  ]3 n8 l+ x你沒說清楚,你描述的這個現象,人家沒法接下去分析,4 V+ d: D# q2 y4 I( U, p( b5 j9 \
6 C, ?" w" f; F2 F1 @! Y
給你舉個比你那個還復雜的例子,但類似,
2 w) F! U+ N# _, b4 i8 S* C9 \
什么是不良信息不能提交,郁悶
7 _1 i( i  b0 u; t
作者: fywsch    時間: 2013-8-25 21:51
樓主仔細點檢查下,應該能夠查到的。
作者: 雪泥宏爪    時間: 2013-9-20 16:57
樓主研究下,如果沒有判斷錯,估計你的方向搞錯了,說的這句話也錯了:拔繼電器和PLC給信號理論上是一樣。
* R* |4 ]" o8 f4 ]有時是不一樣的,還有就是15HZ與負荷的關系,還有就是變頻器控制模式的設置。
+ S9 w; _- J' C/ S; z; B與外部故障無關。