機械社區

標題: 如何防止對電網的沖擊 [打印本頁]

作者: 湘里狼    時間: 2013-6-7 12:39
標題: 如何防止對電網的沖擊
各位大俠們好,最近遇到一個項目,110KW的伺服馬達,需要頻繁的啟動/停止,大概30次/min,這么頻繁的啟動/停止,勢必會對電網造成沖擊,請問大俠們,該采取什么措施,確保電網不會被沖擊呢,謝謝!
作者: crazypeanut    時間: 2013-6-7 12:44
電容器,防止電流突變,最簡單的辦法
作者: liuyong453    時間: 2013-6-7 13:34
110KW的伺服,電箱里應該有一個變壓器吧
作者: 上海狐飛    時間: 2013-6-7 14:51
頻繁啟動,馬達吃得消嗎?
作者: lsdsh2008    時間: 2013-6-7 15:30
看看電壓和電流的波動值是多少,如果電壓降的厲害(370V以下)就加一組或者一個電容補償柜就好,費用不高,如需幫助可以加我QQ542716495 杭州劉工
作者: 什么color    時間: 2013-6-12 22:29
電容補償柜,合理的解決方法。
作者: dalezhan    時間: 2013-6-13 11:39
電容器就行了
作者: zhj429    時間: 2013-6-19 15:52
學習
作者: 古鈺濤    時間: 2013-8-18 21:35
改變它的啟動方式,降壓啟動。
作者: jxqgp    時間: 2013-8-19 18:18
應用軟啟動器可以么?
作者: D。onelife,    時間: 2013-8-30 10:07
首先考慮使用電容進行功率因素補償,同時頻繁起停就要考慮另外增加變壓器。