  小弟平時做工控,經常碰到指示燈虛亮問題,當初也沒在意,這次使用一施耐德AC24V中間繼電器,做一個自鎖回路,結果出問題了。按下啟動后,線圈吸合,按下停止后,線圈復位。一切正常,但是指示燈虛亮,線圈電壓測下來有10V左右,常開觸點處于導通狀態,也就是說在斷電的情況下,常開觸點還是吸合的,于是百度了一下.有人給出以下說法:# y6 T. F" h1 F2 Y# y) p/ E% i
2 Z, V" X! m' a0 ^/ C7 n" d
對于交流供電的信號燈,如果控制接點離儀表盤較遠,控制接點雖然沒有接通,電源通過兩條去接點的導線線間電容,就可以使信號燈點亮(微亮)。
+ E( d# m! _1 R# [/ p$ d" I. f. x此問題,對于信號燈,問題還不大,只要值班人員能分清是虛亮,還是全亮就行了。但線間電容,有時會引出大問題,如果在控制系統,有時會引起繼電器的誤動作,不該吸上的吸上了,該釋放的不釋放?赡軙饑重后果。解決此類問題的途徑:5 d' k. `3 e+ l1 }1 W
1.要根據原理圖,安裝圖綜合治理。6 C7 Z2 \8 Q* Y4 C
2.在負載端加電容,或分流電阻。0 Y6 ^5 b5 M, P. F3 O
3.必要時,改為直流控制系統。
- t9 ?  I" ]* b# p7 T% u* |, r+ N1 V# T+ i6 `9 R! D" n
現在小弟想問的是 ,加電容或電阻 這值該如何去計算?先謝謝各位大俠了
作者: zerowing    時間: 2013-5-25 08:02
你要是指示燈的話,一般電阻不會很大。串一個100倍左右的電阻上去,基本上就亮不了了。不過也看你指示燈的功率。
作者: 631666375    時間: 2013-5-26 07:32
zerowing 發表于 2013-5-25 08:02 ( Z+ }" t* X. @3 D4 n- _% K9 a$ |
你要是指示燈的話,一般電阻不會很大。串一個100倍左右的電阻上去,基本上就亮不了了。不過也看你指示燈的功 ...
6 P. Y# j( U; t; d: Q7 ~
謝謝回復 目前是改用直流電 然后解決了問題