如圖所示為某系統的電機接線圖,QF為電機保護開關,KM為交流接觸器,當其中某個電機出現故障時(比如說電機保護開關跳閘了),我怎么才能知道是這個電機跳閘了,需要添加什么元件才能讓它給PLC系統報警,謝謝!

回復

liang271887922 發表于 2013-9-1 20:44:55
快沉底了,現在頂起來
413984920 發表于 2013-4-19 09:45:18
這個簡單,加在熱保護上的常開觸點,于PLC上形成一個回路,就OK
kawa-- 發表于 2013-4-19 08:14:05
加一Y端點,喇叭的一端連接在這個y端點,另一端連接在3個電機的輸出y端
zerowing 發表于 2013-4-19 03:11:15
額,貌似我的觀點跟3樓一樣。最多沒多余觸點的時候,并一個線圈近來,感應信號就完了。
numberone 發表于 2013-4-18 23:16:32
對應跳閘的電機線路上的那個接觸器或保護開關一般都有多的觸頭,萬一沒有多的再增加一組觸頭不就可以給PLC信號了。這個對電氣設計的來講簡直是小菜一碟。
Scott_科平 發表于 2013-4-18 23:16:24