機械社區

標題: 急求熱電偶怎么接線 [打印本頁]

作者: liang271887922    時間: 2013-2-4 23:23
標題: 急求熱電偶怎么接線
最近在做一個除塵器的滅火和防火系統,在除塵器上裝了熱電偶一套(含溫度變送器)。有以下疑問:
# j6 Z& P7 J0 v: J1.要求當除塵器中溫度過高時(比如200度)時報警,可是溫度變送器輸出的是電流信號,怎么才能在除塵器溫度達到200度時就報警,這個報警電路是怎么樣的?4 f5 x: L' `3 |8 L- C
2.溫度變送器的輸出可以調節嗎,就是是否能夠調節到當溫度達到200度時馬上報警?. {. d1 i( t( p2 t

作者: laodongbeiren    時間: 2013-2-5 08:16
熱電偶?那還要用補償導線呢
作者: 林の屋    時間: 2013-2-5 09:39
熱電偶本身不會報警哦,應該在數據采集巡檢儀上設定,到什么溫度時報警!
作者: baikenor    時間: 2013-2-5 10:09
是熱電偶還是PT100鉑電阻?  4 20mA溫度變送嗎?  電流輸出只要接一個電阻就成電壓信號了
作者: robotics30    時間: 2013-2-5 14:48
樓主,7 ^: x6 f6 @' N( `" _
1.你如果采用溫度變送器的話,就必須用PLC了,由PLC接受溫度變送器輸出的電流信號,在PLC內部進行標定處理,溫度到達200度的時候,輸出報警信號就可以了,非常簡單。
$ Z- s" U. V" {2.或者,不要采用溫度變送器,接溫度控制器,在控制器上直接設定200度輸出報警信號就可以了,也非常簡單。
作者: ipqjj    時間: 2013-2-5 22:34
沒有PLC的話可以用數顯表,可以設定四個開關輸出,下下限,下限,上限,上上限.
作者: chenning    時間: 2013-2-5 23:10
熱電偶輸出信號非線性接變送器就是線性的了,可以按比例算出你需要信號的輸出值,對這個值做報警處理
! N; s1 q9 `$ ?! {- p* _* o# i2 @9 a7 I$ O0 z$ W1 A* y

3 O* h0 r3 G% C4 i7 J3 ]% D
作者: liang271887922    時間: 2013-2-6 21:53
chenning 發表于 2013-2-5 23:10
% p. D3 O4 S: e* N/ ^熱電偶輸出信號非線性接變送器就是線性的了,可以按比例算出你需要信號的輸出值,對這個值做報警處理
7 L- A. y) y# P: t' P
這應該是模擬量控制的范疇了吧,能否詳細說一下?謝謝